Maximal belastbarkeit bei 35 A NH Sicherungen Hilfeeeeee !

Diskutiere Maximal belastbarkeit bei 35 A NH Sicherungen Hilfeeeeee ! im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Hallo - Ich habe morgen ein Open Air und am Veranstaltungsort sieht die E-Installation aus wie im Mittelalter. Nur die Zählertafel ist neu!...

  1. #1 bahrnie1, 04.08.2005
    bahrnie1

    bahrnie1

    Dabei seit:
    04.08.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Hallo - Ich habe morgen ein Open Air und am Veranstaltungsort sieht die E-Installation aus wie im Mittelalter.
    Nur die Zählertafel ist neu!
    abgesichert ist das ganze mit 35 A Panzersicherungen
    danach der Zähler und dann ein 63 A Lastschutzschalter. das ist alles Cu.
    Danach geht es mi Al weiter zu einer uralten UV welche auch nochmal mit 35 A ( Schraubsicherungen ) versehen ist!?!
    Meine Fragen: wir haben eine Spitzenbelastung von Ca.21 - 23 Kw kann ich dem bestehenden System das zumuten????
    wieviel Last kann ich theoretisch an jede Phase hängen??
    Ist ein solcher Anlagentyp ( CU - AL; mal mit Schutz dann Wieder Nullerdung etc. ) überhaupt zuläßig ????
    Wenn nicht wo liegen die rechtlichen Grundlagen ?
    :cry:
     
  2. Anzeige

  3. #2 Hemapri, 04.08.2005
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    1.877
    Zustimmungen:
    7
    Was für eine Belastung wird das? Wie wird das auf die Außenleiter verteilt? Bei relativ gleichmäßiger Belastung ist das locker drin. MfG
     
  4. #3 bahrnie1, 04.08.2005
    bahrnie1

    bahrnie1

    Dabei seit:
    04.08.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Also alles was ich sagen kann ist das es sich bei den Lasten um Licht und Ton handelt, also dauerhaft.
    Was meinst Du mit Außenleiter? So bewandert bin ich dann doch nicht, aber es schön schnelle Antwort von jemanden zu bekommen der weiß wovon er spricht.
    Es wäre schön wenn du mir ein par Faustregeln sagen könntest damit ich auf der sicheren Seite bin.
    Wie kann ich beispielsweise die Lasten optimal verteilen?
    Ich dachte an die Installation von 16'er und 32'er Kraftdosen. Kannst du mir sagen ob das geht und wenn ja wie muß ich die absichern?
     
  5. didy

    didy

    Dabei seit:
    13.07.2005
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Hi,

    DU installierst die besser gar nicht... Gerade, da die Location ja wohl nicht dir gehört.

    Lass nen Elektriker direkt neben die neue Zählertafel entsprechende Dosen setzen. Eine CEE32 oder zwei CEE16, das ist (knapp) das mögliche
    (3x35A = 24,15kW, 3x32A = 22,08kW). Lieber dann zusätzlicihe Verlängerungen mieten als über ne Installation von der man nix so recht weiß.
    Sollte auch nicht zuviel kosten, da ja keine großen Leitungswege.

    Du mußt dann nur deine Lasten möglichist gleichmäßig auf die drei Phasen (Außenleiter) verteilen.

    Laß für die CEE-Dosen auch einen FI mit 30mA Auslösestrom einbauen, ist für Veranstaltungstechnik vorgeschrieben!

    Gruß
    Didi
     
  6. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Maximal belastbarkeit bei 35 A NH Sicherungen Hilfeeeeee !

Die Seite wird geladen...

Maximal belastbarkeit bei 35 A NH Sicherungen Hilfeeeeee ! - Ähnliche Themen

  1. FI löst aus, Sicherungen nicht

    FI löst aus, Sicherungen nicht: Guten Tag ins Forum, Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch und benötige deshalb eure Hinweise. Sporadisch löst der FI aus, aber keine der...
  2. Grundig XXL-Kühlschrank Side by Side GQN 1250 X A+

    Grundig XXL-Kühlschrank Side by Side GQN 1250 X A+: Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand helfen. Bei meinem Grundig XXL-Kühlschrank Side by Side GQN 1250 X A+ scheint bei einer Tür die...
  3. Mehrere Sicherungen schalten hintereinander ab

    Mehrere Sicherungen schalten hintereinander ab: Hallo, wieso können baugleiche Sicherungen, die hintereinander geschaltet sind, bei einem Kurzschluss alle abschalten? Reicht es nicht, wenn nur...
  4. 10A Sicherung gegen 16A Sicherung tauschen bei 1,5mm2 Kabel

    10A Sicherung gegen 16A Sicherung tauschen bei 1,5mm2 Kabel: Hallo Forengemeinde, ich bin in ein kleines Reihenhäuschen gezogen und haben dort ein Problem mit der Elektrik in der Küche. Das Reihenhaus ist...
  5. Kabelstärke /-belastbarkeit

    Kabelstärke /-belastbarkeit: Guten Morgen Zusammen, zum wiederholten Male erhielt ich vom Elektriker, der meinen Umbau begleiten soll, wohl eine völlig falsche Aussage zur...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden