Moin Leute habe folgende Frage bei einem NYM 3x1,5mm ist ja die maximale leitungsläge so bei 17,18 metern mit einem Spannunsfall von 3%

Im Buch gibt es ne Formel:
l= deltaU*U*q*roh / 2*100%*I*cosf

wenn man von 230V ausgeht kommtdas Ergebniss irgendwas bei 40Metern raus was ja falsch wäre..aber warum stimmt die Formel da nicht so ?
 
Hallo Viktor89,
passt scho ,-)

Die Formel im Buch ist quasi die "Aderlänge".
Die Leitungslänge setzt sich aber aus Hin- und Rückleiter zusammen.
 
Also ich komm auf ca 18m

Die Formel:

l = deltaU * spez.Leitfäh. *A / 2*I*cos phi

l = 6,9V * 56... * 1,5mm² /2 * 16 * 1

l= 18,11m

I mit 16A bei ner 1,5er Leitung und cosphi mit 1
angenommen.

die 2 ist für hin und rückleiter
 
Viktor89 schrieb:
...
l= deltaU*U*q*roh / 2*100%*I*cosf ...
Rho ist der spez. Widerstand. Wenn du den benutzt, musst du in der Formel durch Rho dividieren oder anders gesagt: In deiner Formel musst du statt dem spez. Widerstand die Leitfähigkeit (sigma, kappa)einsetzen.
werner

PS. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan.
 