20x58W/230V=5A
Soweit so gut allerdings ist auch der Einschaltstrom der Leuchten und der Verbrauch der Vorschaltgeräte zu berücksichtigen. Der Einschaltstrom kann beim Einschalten der Leuchten dann die Sicherung auslösen.
zudem ist nicht nur der Spannungsfall sondern auch der Kurzschlußstrom zu berücksichtigen.
Um die ganze berechnung etwas zu vereinfachen rechne den Spannungsfall mit dem Gesammtstrom und der Leitungslänge bis zur letzten Leuchte.
Schließlich willst Du ja auch nicht 20 verschiedene Querschnitte verbauen.
Soweit so gut allerdings ist auch der Einschaltstrom der Leuchten und der Verbrauch der Vorschaltgeräte zu berücksichtigen. Der Einschaltstrom kann beim Einschalten der Leuchten dann die Sicherung auslösen.
zudem ist nicht nur der Spannungsfall sondern auch der Kurzschlußstrom zu berücksichtigen.
Um die ganze berechnung etwas zu vereinfachen rechne den Spannungsfall mit dem Gesammtstrom und der Leitungslänge bis zur letzten Leuchte.
Schließlich willst Du ja auch nicht 20 verschiedene Querschnitte verbauen.