mehrere Leuchtstofflampen an einem 2 KW Generator blinken

Diskutiere mehrere Leuchtstofflampen an einem 2 KW Generator blinken im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe das Problem, dass ich in einer Maschinenhalle eines Landwirtschaftlichen Betriebs, mehrere Leuchtstofflampen installiert habe...

  1. kobi

    kobi

    Dabei seit:
    02.08.2006
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe das Problem, dass ich in einer Maschinenhalle eines Landwirtschaftlichen Betriebs, mehrere Leuchtstofflampen installiert habe und diese nun manchmal an und aus gehen. Strom gibt es nur über Stromaggregate. An unserem 2 KW Stromaggregat flakern sie schon bei 3 * 56 W Lampen über eine Leitung. Bei unserm 10 KW Aggregat tritt dieses flakern bzw das an und aus gehen von einzelnen Lampen seltener auf.
    Nun habe ich schon gehört, dass die Spulen respektive Trafos in den Lampen den Leistungswinkel verschieben und man diesen durch zwischenschalten eines Kondensators (-90°) wieder zurückschiebt. Dies hat aber wohl nichts mit dem schon eingebauten Kondensator (dieser ist meines Wissens zur Kompensation da) zu tun.
    Das 2 KW Aggregat geht überhaupt nicht in die Knie, wenn der Fehler auftritt.

    Für Hinweise auf Lektüre und/oder Tips wäre ich sehr dankbar!!!

    Viele Grüße!
     
  2. Anzeige

  3. #2 Kurzschluß Thomas, 17.12.2006
    Kurzschluß Thomas

    Kurzschluß Thomas

    Dabei seit:
    04.10.2006
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Hallo kobi,

    was hängt den noch alles an dem Generator?

    Das hört sich nämlich so an, als würde der Generator die notwendige Leistung nicht bringen können.

    Wenn es nur die drei Leuchten wären, dürfte das Phänomen nicht auftreten.
    Da Du Maschinenhalle schreibst, vermute ich mal noch einiges mehr an Leistung, die die jeweiligen Generatoren belasten.

    Gruß Thomas
     
  4. Gerold

    Gerold

    Dabei seit:
    31.12.2005
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    oder zu wenig dran, häng doch mal nen 500 Watt Strahler mit dran wie es dan ist.
     
  5. kobi

    kobi

    Dabei seit:
    02.08.2006
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    es hängt nichts weiter drana als 3 - max 5 Leuchtstofflampen. Eine hat wie gesagt 56 Watt.

    Wenn ich einen 500 Watt Strahler und 3 Neonlampen anschalte, beginnt es bereits zu blinken.

    Selbst wenn nur 3-5 Leuchten an sind fängt beginnt eine an und aus zu gehen!?

    Gruß
     
  6. isi1

    isi1

    Dabei seit:
    30.10.2006
    Beiträge:
    191
    Zustimmungen:
    0
    Hallo kobi,
    Leuchtstofflampen mit Vorschaltdrossel fangen oft schon an zu blinken, wenn die Spannung auf 180V absinkt; elektronische Vorschaltgeräte vertragen meist größere Spannungsschwankungen.

    Es hört sich so an, als ob Dein Generator nicht gescheit geregelt ist. Nachmessen oder Ersatzgenerator ausprobieren!
     
  7. kobi

    kobi

    Dabei seit:
    02.08.2006
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    Nu, ich werde es mal nachmessen aber der 10 KW Generator macht ja auch Probleme!?

    Müßte es denn wirklich so funktionieren oder muß man doch irgendetwas kompensieren?

    Der kleine Generator ist übrigens auf 245 V im Leerlauf eingestellt. Das bedeutet, dass die Lampen genug Spannung haben sollten. Es ist ein 5*2,5 verlegt und an diesem Hängen 6*52 W Neonlampen. Das Kabel selbst ist etwa 15-20 m lang.
     
  8. #7 matthias, 05.01.2007
    matthias

    matthias

    Dabei seit:
    23.09.2005
    Beiträge:
    597
    Zustimmungen:
    0
    würde jetzt auf zu kleinen Querschnitt bzw. zu große Länge!!! Aber scheidet ja beides aus! 245V im Leerlauf ja, aber unter Last?! Was machst da?!

    evtl. mal mit digitalen Duspol an Lampenanschluss nachmessen, evtl. irgendwo unheimlich hoher Übergangswiederstand?!
     
Thema:

mehrere Leuchtstofflampen an einem 2 KW Generator blinken

Die Seite wird geladen...

mehrere Leuchtstofflampen an einem 2 KW Generator blinken - Ähnliche Themen

  1. N Trenner vs. 2 poliger Schutzschalter

    N Trenner vs. 2 poliger Schutzschalter: Hallo zusammen, ich habe mal eine kurze Frage. Letztens habe ich gelesen, dass sofern eine N-Trenner vorgeschrieben ist (z.B. bei Gewerbe),...
  2. TopLED Synchro nur Dauerlicht ohne Blitzauflicht bzw. blinken

    TopLED Synchro nur Dauerlicht ohne Blitzauflicht bzw. blinken: Hallo, ich möchte diese Baustellenleuchte (vergleiche Abbildung) so einstellen, dass sie 1. nicht blinkt und 2. das sogenannte hinterlegte...
  3. Steuerung mehrere Torantriebe über Handsender

    Steuerung mehrere Torantriebe über Handsender: Hallo liebe Community, ich habe zuhause 4 Torantriebe diverser Herstelle( 3 Garagen 1 Hoftor) und für jedes einzelne einen mehr oder weniger...
  4. Unterverteilung an 4mm^2

    Unterverteilung an 4mm^2: Hallo, zur Situation: Im Haus liegt ein 3x4mm^2 Kabel vom HV zur Heizung (Gastherme) und ist mit B16 abgesichert. Genauer gesagt sind es 3...
  5. Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter

    Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter: Eine Trockenbaudecke hat etwa 7-8cm Luft bis zum Beton. Ein existierender Lampenauslass (es ist einfach ein NYM-Kabel, das aus einem Loch guckt)...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden