Hallo,
in meinem Haus wurden 1990 ein RCD für alle Stromkreise verbaut. Da immer mal wieder ein Gerät defekt ist, wird gleich das ganze Haus dunkel. Daher sollen nun pro Schiene ein 2-Poliger FI verbaut werden.
Als Vorsicherung sind 3x63A Neozed verbaut. Der vorhandene FI ist ein 4-poliger 40A 30mA Siemens 5SZ3 446. Auf den Schienen sind je 5LSS 16A Typ B verbaut, davon jeweils einer für den 3-Poligen Herdanschluss.
Sollten nun für jeweils 4 Stromkreise ein 40A 2-pol. eingesetzt werden? 25A wäre wohl etwas knapp?
Der Herdanschluss soll auf einen 3-poligen LSS mit z.B dem vorhandenen RDC gelegt werden.
Ist das so vom Grundgedanken her richtig?
Grüße, Richard