T
T.Paul
- Beiträge
- 12.251
tatin_sin schrieb:ist den wirklich gewärleistet das die Neozed 40A durchschmort bevor der RCD schaden nimmt ?
Das musst Du doch wissen als Fachplaner, ob unter Berücksichtigung von Gleichzeitigkeitsfaktoren mit einem Überlastbetrieb zu rechnen ist!? Diesbezüglich sind die Normen auch andere in Deutschland als in Österreich z.B. ...
tatin_sin schrieb:welche Phasenschiene brauch ich den dann für mein Konzept ?
Deiner Beschreibung folgend eine KDN463A und unterschiedliche Längen einer KDN363B mit passenden Endkappen ... Und einen Hang zum Wahnsinn ... Ich hätte das mit 3 KDN363F und 3 Reihen zu je 1 FI + 8 LSS gelöst und zwangsweise die horizontale Schiene genommen ... oder massives 10mm² ... Nach dem Neozed-Element auch flexibles 6mm² mit Doppel-AEH ... Oder einen anderen Hersteller wie ABB!
tatin_sin schrieb:die Abdeckstreifen sind ja nicht zum Berührungsschutz
Berührungsschutzabdeckungen und Abdeckstreifen erfüllen unterschiedliche Anforderungen und sind ggf. beide notwendig.
tatin_sin schrieb:Mir gehts drum falls ich eine Sammelschiene nicht voll bekomme, steck ich die Kappen drauf, Sammelschiene schneiden muss ja nicht sein
Du schneidest bei deiner Anordnung eh .......
tatin_sin schrieb:hast du mal ein beispiel welchen Überspannungsleiter ich nehmen kann ?
Siehe vorherige Antwort.
P.S. Mit Standardreservern komme ich bei deinen 24 LSS, 3 FIs, ÜSA, Vorsicherung und Gira TK auf einen Hager FWB32S oder vergleichbares Dann stimmt (unten und mitte) auch die Temperatur unter Vollast bei 25°C Umgebung im Verteiler für das Gira NG.