Mehrere Sicherungen dimensionieren.

Diskutiere Mehrere Sicherungen dimensionieren. im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Leute, in mein Gartenhaus geht eine Zuleitung 3x2,5qmm. Diese geht in den FI und von da aus in eine 16A Sicherung. Intern ist ebenfalls...
  • Ersteller Kurzschlussssss
  • Erstellt am
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Kurzschlussssss

Kurzschlussssss

Beiträge
44
Hallo Leute,
in mein Gartenhaus geht eine Zuleitung 3x2,5qmm. Diese geht in den FI und von da aus in eine 16A Sicherung. Intern ist ebenfalls alles mit 2,5qmm verkabelt (sowohl im Kasten als auch die Leitungen in den Wänden). Nun würde ich gerne noch eine zweite Sicherungen dranhängen. Die Frage ist nun, 2,5qmm soll man ja max mit 24A absichern, dann dürfte ich doch keine zwei 16A Sicherungen benutzen, da die Zuleitung zur Hütte ja auch nur 2,5qmm hat, oder? Ich denke einmal 16A und einmal 6A wären da wohl das Mittel der Wahl. Oder hab ich da jetzt einen Denkfehler drinne?
Gruß
 
Kurzschlussssss schrieb:
Hallo Leute,
in mein Gartenhaus geht eine Zuleitung 3x2,5qmm. Diese geht in den FI und von da aus in eine 16A Sicherung. Intern ist ebenfalls alles mit 2,5qmm verkabelt (sowohl im Kasten als auch die Leitungen in den Wänden). Nun würde ich gerne noch eine zweite Sicherungen dranhängen. Die Frage ist nun, 2,5qmm soll man ja max mit 24A absichern, dann dürfte ich doch keine zwei 16A Sicherungen benutzen, da die Zuleitung zur Hütte ja auch nur 2,5qmm hat, oder? Ich denke einmal 16A und einmal 6A wären da wohl das Mittel der Wahl. Oder hab ich da jetzt einen Denkfehler drinne?
Gruß

Du musst den Strang insgesamt betrachten, sprich vom Abgang der Zuleitung 3x2,5 bis zum Endstromkreis. Welche Vorsicherung hat der Abgang? Diese kann den Schutz des RCD gewährleisten, wenn <=25A.
Dann sind 2x 16A am Abgang des RCD kein Problem.
Andere Baustelle ist dann die Selektivitaet zwischen Leitungssicherung (Abgang) und nachgeschalteten LSS 16A nach dem RCD. Je nach Leitungstyp (NYY-J, NYM-J..) und Verlegeart (in Erde, Leerrohr, Luft...) kann man die Zuleitungsabsicherung für das 3x2,5 wählen, und anschliessend die LSS dimensionieren.
 
Das Ganze ist eine Gartenanlage aus der Zeit des kalten Krieges in Ostdeutschland. Und beinahe jeder in der Anlage verweigert jegliche Modernisierung (alle zu geizig "ging ja bisher auch so"). Wir haben da einen Anschlusskasten in dem hängen die ganzen Zähler und das wars, da gibt es keinen FI, keinen Überspannungsschutz und garnix, lediglich jeder Zähler hat zwei alte Schraubsicherungen (25A). Die Zuleitung zu dem Zähler erfolgt über eine unterarmdicke Freileitung. Von den Zählern ging dann ein dünnes dreipoliges Kabel dessen Isolierung sich völlig auflöste in den Garten und das war es. Ich hab dann vor zwei Jahren dieses Höllenteil mal durch ein neues Erdkabel ersetzt und 3x2,5qmm vom Zähler in die Hütte gelegt und dort einen Sicherungskasten mit einem FI und einer 16A Sicherung eingebaut. die Hütte selbst hab ich dann auch mit 3x2,5qmm verkabelt. Das von mir verwendete Erdkabel trägt die Bezeichnung: (N)2XY-J
 
Kurzschlussssss schrieb:
Das Ganze ist eine Gartenanlage aus der Zeit des kalten Krieges in Ostdeutschland. Und beinahe jeder in der Anlage verweigert jegliche Modernisierung (alle zu geizig "ging ja bisher auch so"). Wir haben da einen Anschlusskasten in dem hängen die ganzen Zähler und das wars, da gibt es keinen FI, keinen Überspannungsschutz und garnix, lediglich jeder Zähler hat zwei alte Schraubsicherungen (25A). Die Zuleitung zu dem Zähler erfolgt über eine unterarmdicke Freileitung. Von den Zählern ging dann ein dünnes dreipoliges Kabel dessen Isolierung sich völlig auflöste in den Garten und das war es. Ich hab dann vor zwei Jahren dieses Höllenteil mal durch ein neues Erdkabel ersetzt und 3x2,5qmm vom Zähler in die Hütte gelegt und dort einen Sicherungskasten mit einem FI und einer 16A Sicherung eingebaut. die Hütte selbst hab ich dann auch mit 3x2,5qmm verkabelt. Das von mir verwendete Erdkabel trägt die Bezeichnung: (N)2XY-J

Dann sollte es kein Problem darstellen, hinter einem geeigneten 25A RCD 2,3 oder 4 LSS mit B16A zu hängen.
 
karo28 schrieb:
Dann sollte es kein Problem darstellen, hinter einem geeigneten 25A RCD 2,3 oder 4 LSS mit B16A zu hängen.
Danke für die explizite Antwort. Dann werd ich jetzt zwei 16er nehmen. :)
 