Hallo,

Nach welcher Vorschrift und aus welchen Grund ist es verboten mehrere Stromkreise in einer Leitung zu führen?

LG Willy
 
Mehrere Stromkreise in einer Leitung sind nur unter Beachtung einiger Regeln erlaubt . Diese Regeln einzuhalten wirst du aber in einer Leitung nur sehr sehr selten können .
Ein Beispiel : ist in einem Stromkreis ein Neutralleiter vorhanden so ist die blaue Ader dafür zu verwenden . So und wie viele Leitungen haben 2 blaue Adern ? Bleibt als Ausweg nur die Verwendung von Leitungen mit Nummerierten Adern und auch da ist dann der oder die N blau zu kennzeichnen . Die Verwendung eines Schutzleiters für 2 getrennte Stromkreise ist auch untersagt ! Diese Forderungen kannst du in der VDE 100 selbst raus suchen und nachlesen . Anders sieht es aus wenn du in Einer Leitung einen Laststromkreis und einen Steuerstromkreis hast .
 
Also wäre es doch erlaubt z.B. drei getrennte Stromkreise (FI/LS abgesichert) mit einem gemeinsamen Schutzleiter in einer Leitung zu führen, Also mit einer siebenardigen Leitung! Danke für die Info.
 
http://www.neupha-z.com/bilder/preese/de_2007_06.pdf

Leider schon sehr alt

Die nicht mehr ganz neue 7 Aderleitung mit 3 Mal Blau wäre super dafür.
Nur übliche Bezugsquellen sind selten bis nicht zu Finden
Selbst auf der Hersteller Seite wird ein Produzent gesucht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Strombelastbarkeit reduziert sich.
Rechnung mit 6 belasteten Adern! Tabelle mit Faktor umrechnen
 
Und die Stromkreise müssen über einen mehrpoligen Automaten geführt werden, also mit einzelnen FI/LS Absichern wird das erst mal nichts, Alternativ ist an jeder Stelle an der die Adern zugänglich sind ein Warnhinweis unverlierbar an zu bringen der auf die Notwendigkeit hinweist, das mehrere Stromquellen speisen. Da Schilder dann doch immer nicht so langlebig sind wie elektrische Anlagen halte ich dies nur für eine Notlösung für besondere Fälle, aber nicht dazu geeignet die Faulheit oder den Geiz für das Verlegen separater Leitungen zu legitimieren.
 
Und die Stromkreise müssen über einen mehrpoligen Automaten geführt werden
Steht wo? Nach meiner Kenntnis nur für aufgeteilte Drehstromkreise
Es sollte, ohne Problem möglich sein am Ende in der Anlage Gerätedosen zu setzen.
https://www.f-tronic.de/media/image/75/f2/6c/UP_Ger_tedose_massiv__003656_437124458688542.jpg
Je Außenleiter und N eine Kammer

Natürlich nicht Wild alles in eine normale Dose

Die gleichzeitige Abschaltung von aufgeteilten Drehstromkreisen, konnte auch über einen FI oder Hauptschalter .... erfolgen.

Nach dem ca. 20 Jahre alten Beitrag einer Fachzeitschrift kann bei 7Ader auf die gleichzeitige Abschaltung verzichtet werden.
http://www.neupha-z.com/bilder/preese/Elektropraktiker_2001-12.pdf

Wäre mal eine neue Anfrage Wert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Mehrere Stromkreise in einer Leitung sind nur unter Beachtung einiger Regeln erlaubt . Diese Regeln einzuhalten wirst du aber in einer Leitung nur sehr sehr selten können .
Ein Beispiel : ist in einem Stromkreis ein Neutralleiter vorhanden so ist die blaue Ader dafür zu verwenden . So und wie viele Leitungen haben 2 blaue Adern ? Bleibt als Ausweg nur die Verwendung von Leitungen mit Nummerierten Adern und auch da ist dann der oder die N blau zu kennzeichnen . Die Verwendung eines Schutzleiters für 2 getrennte Stromkreise ist auch untersagt ! Diese Forderungen kannst du in der VDE 100 selbst raus suchen und nachlesen . Anders sieht es aus wenn du in Einer Leitung einen Laststromkreis und einen Steuerstromkreis hast .
Gehen auch mehrere Laststromkreise. Du kannst z.B. durchaus 3 Motoren über ein 10x 1,5mm² ansteuern.
 
Die Verwendung eines Schutzleiters für 2 getrennte Stromkreise ist auch untersagt !

Genau, das hast du nämlich irgendwann mal irgendjemanden sagen hören, von dem du dachtest, dass er Ahnung hat.

Jemand anders schreibt aber:
"Wenn ein Schutzleiter gemeinsam für zwei oder mehr Stromkreise verwendet wird, muss sein Querschnitt
- berechnet werden in Übereinstimmung mit 543.1.2 für die in diesen Stromkreisen ungünstigste Bedingung von Fehlerstrom und Abschaltzeit oder
- ausgewählt werden nach Tabelle 54.2 entsprechend dem größten Außenleiterquerschnitt dieser Stromkreise"


Diese Forderungen kannst du in der VDE 100 selbst raus suchen und nachlesen .

Ich sehe in diesem frechen Satz gleich zwei Aussagen.
1. Du weißt nicht, wo es steht.
2. Du hast keinen Zugriff auf die Normen.
 
Die Führung über mehrpolige Automaten hat mit Drehstrom nichts zu tun.
Es heißt dabei "von mehreren Quellen gespeist".
 