Hallo,
ich hab letztens aus Interesse mal meinen Unterverteiler (Mietwohnung, vor 2 Jahren neu renoviert und bezogen) angesehen und bin nicht besonders angetan von dem Exemplar. Mal von der schlampigen Verdrahtung und der herumhängenden Klemme abgesehen macht mir der niedrige Querschnitt vom Fi zu den LSS sorgen. Außerdem scheint der 40A Fi unterdimensioniert.
Sind einzelne Automaten für nen Herdanschluss überhaupt erlaubt?
Würd gern mal ne professionelle Meinung dazu hören. E-Check werd ich wohl ohnehin machen lassen. Whg ist übrigens in Wien, AT.
Vielen Dank und LG
Tom
http://s29.postimg.org/nlfk8hawz/IMG_3244.jpg
ich hab letztens aus Interesse mal meinen Unterverteiler (Mietwohnung, vor 2 Jahren neu renoviert und bezogen) angesehen und bin nicht besonders angetan von dem Exemplar. Mal von der schlampigen Verdrahtung und der herumhängenden Klemme abgesehen macht mir der niedrige Querschnitt vom Fi zu den LSS sorgen. Außerdem scheint der 40A Fi unterdimensioniert.