    Hallo,
    Ich habe ein Problem in einer Hauptverteilung.
    :shock: Und bitte nicht lachen dies ist ernst gemeint. :evil:
    Zur Technik : Es handelt sich um eine ca 5 m langen Verteilerschrank mit Sammelschienensystem und Reiter NH-Trenner als Abgänge. Vorgeschaltet sind zwei ABB Lasttrennschalter. Die Schienen sind mit ca. 500 A belastet . Rechnerisch kann die Anlage 950 A.

    Seit ca. 14 Tagen habe ich in diesem Raum einen geradezu penetranten Geruch nach gerösteten Kaffee :(
    Ich erinnere mich dunkel das ich mal was darüber gehört habe und ich weis noch, daß Gefahr im Verzug ist, :?
    leider fällt mir nicht mehr ein worum er ging ??
    (schmelzender Lack ??)
    Evtl. hat jemand von diesem Problem schon mal gehört ?
    Danke schon im Voraus
    Rolli
     
  2. #2 friends-bs, 04.01.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.274
    Zustimmungen:
    1
    Wurden hier schon mal in Rahmen der hoffentlich jährlichen Wartung alle Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüft, die Sicherungseinsätze gefettet?
    Wenn nicht, dann schnellstens mal überprüfen.
    Natürlich muss dann mal kurzzeitig die ganze Anlage abgeschaltet werden.
    Falls die Lastschalter ausfahrbar sind, die Kontaktierung überprüfen und auch fetten.
    Typische Wochenend/ Sonntagsarbeit :wink:
     
  3. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.920
    Zustimmungen:
    193
    Wartung

    Hallo,

    ist die jährliche Wartung vorgeschrieben ? Wer schreibt diese vor ?

    Ich kenn bloß eine Wartung die die Sachversicherer lt.Klausel 3602 vorschreiben....gibt es noch eine Vorschrift ?
     
  4. #4 friends-bs, 04.01.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.274
    Zustimmungen:
    1
    Schreibt glaub ich keiner vor, aber wir warten alle Verteiler unsrer Gewerbekunden jährlich.
    Reinigen, Schraubverbindungen mit Drehmoment prüfen, Kontakte fetten.
     
  5. Rolli

    Rolli

    Dabei seit:
    04.10.2005
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hallo friends-bs,
    Danke für die Schnelle Antwort.
    Ich kenne die alle drei Jahre vorgeschriebeb überprüfung der Anlage nach Orts- und nicht Ortsveränderlichen Anlagen, der e-Check ist nicht vorgeschrieben. Von Fett in einer Sicherung habe ich allerdings noch nie etwas gehört(Erwärmung,fliest,Brandgefahr?)
    Soweit Ich es unter Betrieb Prüfen konnte sind die Schraubverbindung der Reitersicherung fest. Allerdings währe hier auch ein anderer Geruch wenn hier war schmoren würde (oder?)
     
  6. #6 friends-bs, 04.01.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.274
    Zustimmungen:
    1
    Für Sicherungseinsätze und Schienensysteme gibt es ein spezielles Kontakt- und Korrosionschutzfett.
    Wenn Schmorgeruch, dann mal alle Kabelanschlüsse auf festen Sitz hin überprüfen, besonders wenn Kabelschuhe mit den normalen Kerbzangen gepresst sind und nicht mit
    6kantpressung versehen sind!
    Oder sollte da eventuell ein Steuertrafo verbaut sein, die riechen auch manchmal ganz absonderlich.
     
  7. #7 dimichri, 04.01.2006
    dimichri

    dimichri

    Dabei seit:
    19.09.2005
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Die Antwort, die jetzt kommt ist ernst gemeint. Einen eigenartigen Geruch hatte ich mal in einer Kompensationsanlage. Nach mehreren erfolglosen Fehlersuchen fand ich dann ein kleines verkohltes Etwas, was sich am Schwanz als Maus herausstellte, die "gegrillt" wurde.
    Sollte nur als Möglichkeitm in Betracht gezogen werden.....
    PS: wenn es ein Wärmeproblem infolge von Übergangswiderständen (lockere Verbindungen ect.) sein sollte, dann hilft ein Infrarotthermometer zum berührungslosen Messen weiter.

    MfG Michael
     
Thema:

Merkwürdiger Geruch in einer Verteilung

Die Seite wird geladen...

Merkwürdiger Geruch in einer Verteilung - Ähnliche Themen

  1. Merkwürdiger Herdanschluss

    Merkwürdiger Herdanschluss: Nach Neubezug einer WG mit vorhandener Küche ist heute die Sicherung rausgeflogen und wollte auch nicht wieder rein. Da hab ich den Herd...
  2. Merkwürdiger Brand im FI-Schalter

    Merkwürdiger Brand im FI-Schalter: Hallo Zusammen, ich hatte letzte Woche ein merkwürdiges Phänomen. Rauch kam aus der Kaffemaschine, Funken im Backofen, danach springen zwei...
  3. Hilfe zu merkwürdiger Schalterverkabelung

    Hilfe zu merkwürdiger Schalterverkabelung: Hallo zusammen, ich habe Zweifel an der Richtigkeit einer Verkabelung in meiner Mietwohnung. Daher wüsste ich gern, was die Erfahrenen unter...
  4. Merkwürdiger Bewegungsmelder

    Merkwürdiger Bewegungsmelder: Mal was in eigener Sache. Ich habe auf meinem Balkon (Erdgeschoss) einen Bewegungsmelder der schon gute 9 Jahre Treu und Brav seine Dienste...
  5. Netzfilter mit merkwürdiger Erklärung :-)

    Netzfilter mit merkwürdiger Erklärung :-): Hab bei ebay nach normalen Netzfiltern gesucht. Da ist mir ein Netzfilter aufgefallen für 290 Euro (angeblich Händler-VK 798 Euro) mit folgender...