@Heimwerker:
Wieso sollte da "C60H" draufstehen? *grübel*
In dem von Dir verlinkten PDF findet man (guckstu Seite 6), dass quer über alle Baureihenbezeichnungen bei Merlin Gerin hinweg
- "Cxx
N" = Ausschaltvermögen 6kA
- "Cxx
H" = Ausschaltvermögen 10kA
- "Cxx
L" = Ausschaltvermögen 25kA
bedeutet.
Ich vermute, dass das bei der Baureihe C32 nicht anders ist.
Die aktuelle Entsprechung wäre demnach "C60N".
@Elek:
C32 ist offensichtlich die Baureihe, das N steht für 6kA Ausschaltvermögen (wie man auch am [6000][3] auf Deinem Foto erkennen kann).
Die Angabe "B 20" findet sich direkt bei den anderen verpflichtnden/standardisierten Angaben zur Ausführung, es ist also ein "B 20"!
Allem Anschein nach ist die Baureihe C32 (bis auf die "-DC"-Typen) durch die C60x abgelöst worden.
Wieso man eine Baureihe so bezeichnet, dass sie leicht mit leistungsbezogenen Angaben zu verwechseln ist, finde ich <selbst zensiert>...
Leider hat Schneider Electric kein Archiv, in dem man Angaben zu älteren Typen nachschauen kann. Ich denke, dass denen kein Zacken aus der Krone brechen würde, wenn sie historische Daten bereitstellen würden. Im Gegenteil. Man könnte elegant auf die aktuellen Baureihen verweisen und ggf. sogar Gründe zum Austausch angeben.
Solltest Du weitere Informationen über die C32er brauchen/haben wollen, bleibt dir wohl nur:
http://se.avenit.de/index.php?scriptlet=&id=67
oder
http://schneider-electric.avenit.de/ind ... %2FGermany
Gruß
Markus