Messung Blitzschutz nach Erweiterung von Kabelschutzrohr

Diskutiere Messung Blitzschutz nach Erweiterung von Kabelschutzrohr im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo Auf dem Dach eines Hochhauses sind zur Zeit zwei Kabelschutzrohren aus Aluminium vorhanden. Diese sind in den Blitzschutz miteinbezogen...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
B

Bademeister

Beiträge
115
hallo
Auf dem Dach eines Hochhauses sind zur Zeit zwei Kabelschutzrohren aus Aluminium vorhanden.
Diese sind in den Blitzschutz miteinbezogen.
Ein drittes Kabelschutzrohr aus Aluminium soll erweitert und in den Blitzschutz miteinbezogen
werden. Welche Messung ist nach der Erweiterung erforderlich? Reicht eine Prüfung der Durchgängigkeit der Verbindungen
aus oder muß eine komplette Messung durchgeführt werden?
Für Eure Meinung bin ich Euch dankbar
Gruß
 
Bademeister schrieb:
hallo
Auf dem Dach eines Hochhauses sind zur Zeit zwei Kabelschutzrohren aus Aluminium vorhanden.

Ich dachte bisher die gehören ins Erdreich. Was soll denn das sein?

Lutz
 
hallo,
Danke für die Nachfrage.
Der Planer hat es so geplant.
Hintergrund ist, daß eine Datenleitung von der Mobilfunkzelle auf dem Dach bis zum Keller verlegt werden soll. Von der Mobilfunkzelle bis zum stillgelegten Schornstein ist eine Länge von ca.8 m.

Frohe und gesegnete Ostern
 
Kabel die in Metallenen Kabelschutzrohren verlegt werden sind in keiner Weise vor Blitzeinschlägen geschützt.
Der Trennungsabstand zwischen Rohr und Kabel ist wesentlich zu gering.

Das Einbeziehen dieser Rohre in den Blitzschutz ist Grundlegend falsch!!!

Als Blitzschutz sind entsprechende Blitzfangstangen aufzustellen und entsprechende Ableiter zu installieren. Zu den Metallenen Kabelschutzrohren sind entsprechende Abstäde nach DIN-VDE einzuhalten.
(siehe hierzu auch den Blitzplaner von www.dehn.de)
 