Messung Blitzschutz nach Erweiterung von Kabelschutzrohr

Diskutiere Messung Blitzschutz nach Erweiterung von Kabelschutzrohr im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo Auf dem Dach eines Hochhauses sind zur Zeit zwei Kabelschutzrohren aus Aluminium vorhanden. Diese sind in den Blitzschutz miteinbezogen....

  1. #1 Bademeister, 19.03.2008
    Bademeister

    Bademeister

    Dabei seit:
    07.02.2007
    Beiträge:
    115
    Zustimmungen:
    0
    hallo
    Auf dem Dach eines Hochhauses sind zur Zeit zwei Kabelschutzrohren aus Aluminium vorhanden.
    Diese sind in den Blitzschutz miteinbezogen.
    Ein drittes Kabelschutzrohr aus Aluminium soll erweitert und in den Blitzschutz miteinbezogen
    werden. Welche Messung ist nach der Erweiterung erforderlich? Reicht eine Prüfung der Durchgängigkeit der Verbindungen
    aus oder muß eine komplette Messung durchgeführt werden?
    Für Eure Meinung bin ich Euch dankbar
    Gruß
     
  2. Anzeige

  3. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    161
    Ich dachte bisher die gehören ins Erdreich. Was soll denn das sein?

    Lutz
     
  4. #3 Bademeister, 20.03.2008
    Bademeister

    Bademeister

    Dabei seit:
    07.02.2007
    Beiträge:
    115
    Zustimmungen:
    0
    hallo,
    Danke für die Nachfrage.
    Der Planer hat es so geplant.
    Hintergrund ist, daß eine Datenleitung von der Mobilfunkzelle auf dem Dach bis zum Keller verlegt werden soll. Von der Mobilfunkzelle bis zum stillgelegten Schornstein ist eine Länge von ca.8 m.

    Frohe und gesegnete Ostern
     
  5. #4 Octavian1977, 30.03.2008
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.628
    Zustimmungen:
    843
    Kabel die in Metallenen Kabelschutzrohren verlegt werden sind in keiner Weise vor Blitzeinschlägen geschützt.
    Der Trennungsabstand zwischen Rohr und Kabel ist wesentlich zu gering.

    Das Einbeziehen dieser Rohre in den Blitzschutz ist Grundlegend falsch!!!

    Als Blitzschutz sind entsprechende Blitzfangstangen aufzustellen und entsprechende Ableiter zu installieren. Zu den Metallenen Kabelschutzrohren sind entsprechende Abstäde nach DIN-VDE einzuhalten.
    (siehe hierzu auch den Blitzplaner von www.dehn.de)
     
Thema:

Messung Blitzschutz nach Erweiterung von Kabelschutzrohr

Die Seite wird geladen...

Messung Blitzschutz nach Erweiterung von Kabelschutzrohr - Ähnliche Themen

  1. Blitzschutz Edelstahlschornstein

    Blitzschutz Edelstahlschornstein: Moin, ich habe einen Edelstahlschornstein für einen kaminofen errichtet. Der Schorni hat alles abgenommen. Muss ich bei dem Edlstahlschornstein...
  2. Erweiterung einer alten Anlage (TN-C klassischer Nullung)

    Erweiterung einer alten Anlage (TN-C klassischer Nullung): Hallo, folgendes Szenario: Eine alte Installation (TN-C Netz mit klassischer Nullung) soll bzw. muss erweitert werden. Einen kompletten Umbau der...
  3. Kabelschutzrohr Erdverlegung

    Kabelschutzrohr Erdverlegung: Hallo, ich bin neu hier und bitte um eure Ratschläge. Ich möchte bei mir im Garten eine neue Leitung verlegen, genau gesagt eine NYY 3x2,5. Zuvor...
  4. Blitzschutz E49

    Blitzschutz E49: Hallo! Bei einem Gebäude wurde der Blitzschutz nach der ÖVE E49 errichtet, ca. im Jahre 2010 wurde eine Nutzungsänderung durchgeführt. Muss man...
  5. VDE-Messung Potentialausgleich

    VDE-Messung Potentialausgleich: Hallo zusammen, ich stehe kurz vor meiner Prüfung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Da dort auch nach der neuen Prüfungsverordnung die...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden