messungen TT- / TN-Netz

Diskutiere messungen TT- / TN-Netz im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Welche Messungen muß man bei der 1. Inbetriebnahme machen? 1.TT-Netz: -Niederohmigkeit der PE und PA Verbindungen (kleiner 1Ohm) -Iso...

  1. #1 meisterstephan, 13.12.2010
    meisterstephan

    meisterstephan

    Dabei seit:
    11.12.2010
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    Welche Messungen muß man bei der 1. Inbetriebnahme machen?

    1.TT-Netz:
    -Niederohmigkeit der PE und PA Verbindungen (kleiner 1Ohm)
    -Iso Messung (500V Messspannung / Max 1MOhm)
    -Spannungsmessung (+/- 10% Netztoleranz)
    -Drehfeld (Rechts)
    -Re (ohne RCD)
    -Ub (mit RCD)


    2.TN-Netz
    -Niederohmigkeit der PE und PA Verbindungen (kleiner 1Ohm)
    -Iso Messung (500V Messspannung / Max 1MOhm)
    -Spannungsmessung (+/- 10% Netztoleranz)
    -Drehfeld (Rechts)
    -Zschl. Zs=(2*Uc)/(3*Ia)
    -Berührungsspannung (max 50V)

    Habe ich noch etwas vergessen?
     
  2. Anzeige

  3. #2 Zelmani, 13.12.2010
    Zelmani

    Zelmani

    Dabei seit:
    21.10.2010
    Beiträge:
    1.131
    Zustimmungen:
    11
    hier eine Ergänzung ohne Garantie auf Vollständigkeit:

    - Messung des Widerstandes isolierender Fußböden und Wände
    - ggf. Nachweis der Trennung aktiver Teile gegen Erde und andere Stromkreise bei SELV/PELV und Schutztrennung
    - falls die genauen Leitungslängen nicht bekannt sind: Einhaltung des maximal zulässigen Spannungsfalls durch Messung der Impedanz der einzelnen Stromkreise.

    Schöne Grüße,
    Bernd
     
  4. #3 leerbua, 13.12.2010
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    5.262
    Zustimmungen:
    951
    Das kannst du mal gleich vergessen ;-)
     
  5. #4 meisterstephan, 13.12.2010
    meisterstephan

    meisterstephan

    Dabei seit:
    11.12.2010
    Beiträge:
    26
    Zustimmungen:
    0
    ja schon gut mind. 1 MOhm
     
Thema:

messungen TT- / TN-Netz

Die Seite wird geladen...

messungen TT- / TN-Netz - Ähnliche Themen

  1. SWER-Netz, Auswirkungen auf Endstromkreis?

    SWER-Netz, Auswirkungen auf Endstromkreis?: Ich grüße euch liebe Freunde. Ich beziehe aktuell meine Bude, und da dürfte eine komplett neue Elektroinstallation nötig sein. Wohnen tue ich in...
  2. was ist für Art des Netzes?

    was ist für Art des Netzes?: und was ist aufgefallen?
  3. 120V L-PE im IT-Netz

    120V L-PE im IT-Netz: Hallo liebes Forum, Ich habe mir ein kleines Wochendhaus im Wald gekauft. Es gibt keinen Stromanschluss vor Ort und das Haus wird über eine...
  4. Überspannungsschutz richtig an TNC-S Netz anschließen

    Überspannungsschutz richtig an TNC-S Netz anschließen: Moin Leute, derzeit setze ich mich mit dem Thema Überspannungsschutz auseinander. Folgendes habe ich vorgefunden: Komplettsanierung der Elektrik...
  5. Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!

    Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!: Hallo, und für Hilfe schonmal Dank. Und nun zu meinem Problem. Der FI in ein UV löst plötzlich immerwieder mal aus, manchmal wenn die...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden