messungen TT- / TN-Netz

Diskutiere messungen TT- / TN-Netz im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Welche Messungen muß man bei der 1. Inbetriebnahme machen? 1.TT-Netz: -Niederohmigkeit der PE und PA Verbindungen (kleiner 1Ohm) -Iso...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
M

meisterstephan

Beiträge
26
Welche Messungen muß man bei der 1. Inbetriebnahme machen?

1.TT-Netz:
-Niederohmigkeit der PE und PA Verbindungen (kleiner 1Ohm)
-Iso Messung (500V Messspannung / Max 1MOhm)
-Spannungsmessung (+/- 10% Netztoleranz)
-Drehfeld (Rechts)
-Re (ohne RCD)
-Ub (mit RCD)


2.TN-Netz
-Niederohmigkeit der PE und PA Verbindungen (kleiner 1Ohm)
-Iso Messung (500V Messspannung / Max 1MOhm)
-Spannungsmessung (+/- 10% Netztoleranz)
-Drehfeld (Rechts)
-Zschl. Zs=(2*Uc)/(3*Ia)
-Berührungsspannung (max 50V)

Habe ich noch etwas vergessen?
 
meisterstephan schrieb:
Habe ich noch etwas vergessen?

hier eine Ergänzung ohne Garantie auf Vollständigkeit:

- Messung des Widerstandes isolierender Fußböden und Wände
- ggf. Nachweis der Trennung aktiver Teile gegen Erde und andere Stromkreise bei SELV/PELV und Schutztrennung
- falls die genauen Leitungslängen nicht bekannt sind: Einhaltung des maximal zulässigen Spannungsfalls durch Messung der Impedanz der einzelnen Stromkreise.

Schöne Grüße,
Bernd
 
meisterstephan schrieb:
...
-Iso Messung (500V Messspannung / Max 1MOhm)

Das kannst du mal gleich vergessen ;-)
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: messungen TT- / TN-Netz
Zurück
Oben