Nullvolt schrieb:
alle eingeführten Mantelleitungen nicht so kurz abschneiden
Ja, kaum Spielraum, sehe ich ein. Auf der anderen Seite verstehe ich die Abgänge sammt ihren zugehörigen Reihenklemmen hier als eine Einheit. Und wenn etwas geändert werden soll, dann nur über die Verdrahtungsadern und nicht direkt mit den Adern der Abgänge. Dadurch bewegt man die Mantelleitungen nicht mehr, nichts wird belastet, nichts bricht.
Nullvolt schrieb:
Ich für meinen Teil verbaue immer mindestens zwei FIs in eine Verteilung und beginne dann eine Reihe mit dem FI gefolgt von den zugeordneten LSS.
Wollte im Vollausbau noch zwei 30mA FIs hinzufügen: einen zweipoligen nur fürs Bad und einen weiteren 4poligen für weitere LS mit Dimmern, Stromstoßschaltern etc.
Dachte daran, eine Hutschiene nur mit den drei FIs zu besetzen und von da zu weiteren Hutschienen zu verdrahten, die nur mit den LSS besetzt sind und per Kammschienen durchverbunden sind.
Eine weitere Hutschiene ist ohne FI direkt an den Hauptschalter angeschlossen und trägt einen dreipoligen LSS für den DLE und einen einpoligen für den Kühlschrank.
Nullvolt schrieb:
Hier verschenkst Du Platz
Ich darf großzügig sein, denn der Verteilerkasten hat 12 Hutschienen und damit Patz für 144 LSS.
Nullvolt schrieb:
In diesem Fall sind die meisten in der abgehängten Decke und Vorsatzschalen verlegt und damit teilweise im Gegensatz zum üblichen Wohnungsbau wechselbar.
Nullvolt schrieb:
Danke. Gern geschehen. Hatte schon Angst, dass ich nerve
Oh nein! Freut mich, daß neue Aspekte mit guten Begründungen kommen. Da muß ich mir endlich mal wieder Gedanken machen.