Hallo! Zum Thema Notstrom ist schon viel geschrieben, trotzdem möchte ich um sicher zugehen meinen Fall darstellen und um Rat und Hilfe bitten.
Es soll ein Notstromaggregat mit zwei blauen 230V Steckdosen und einer roten CEE 16A Drehstromsteckdose betrieben werden. Von der roten 16A 3-Phasen Steckdose möchte ich die Hausverteilung einspeisen um im Notfall einige wenige Stromkreise zu betreiben. In der Hausverteilung befindet sich ein FI-Schalter. Die Trennung von Netz und Notstrom erfolgt über einen Umschalter der vor der Verteilung und vor dem FI-Schalter sitzt. (siehe hier: http://www.eas-y.de/shop/Artikel?ARTNR= ... T&Artikel=
moeller-netz-notstrom-umschalter-t3-4-8902-i2-215224.html ) Die Zuleitung vom Hausanschluss ist 4-polig. Die 3 Phasen gehen auf den Umschalter und von dort über den FI-Schalter auf die Phasenschienen in der Verteilung. Der PEN vom Hausanschluss geht direkt auf die Schutzleiterschiene in der Verteilung – von dort auf den Umschalter – vom Umschalter auf den FI-Schalter und von dort auf die Nullschiene. Ich würde jetzt vom Notstromaggregat (von der roten CEE Steckdose mit einem 5-poligen Kabel) auf den Umschalter 3 Phasen und Null klemmen und den grüngelben vom Notstromaggregat direkt auf die Schutzleiterschiene in der Verteilung. Außerdem ist am Notstromaggregat eine Erdungsklemme. Die Erdungsklemme am Notstromaggregat würde ich über eine 10qm Kupferleitung mit einem Kreuzerder verbinden. Meiner Fragen: wäre diese Installation richtig und sicher? Würde im Fehlerfall der FI-Schalter auslösen? Gibt es ein Problem zwischen dem PEN der vom Netz direkt auf die Schutzleiterschiene geht und dem Grün-gelben der vom Notstromaggregat direkt auf die Schutzleiterschiene geht. Wie lang sollte der Kreuzerder sein? Würde mich sehr über Eure Hilfe freuen. Safety first! Dank!
Es soll ein Notstromaggregat mit zwei blauen 230V Steckdosen und einer roten CEE 16A Drehstromsteckdose betrieben werden. Von der roten 16A 3-Phasen Steckdose möchte ich die Hausverteilung einspeisen um im Notfall einige wenige Stromkreise zu betreiben. In der Hausverteilung befindet sich ein FI-Schalter. Die Trennung von Netz und Notstrom erfolgt über einen Umschalter der vor der Verteilung und vor dem FI-Schalter sitzt. (siehe hier: http://www.eas-y.de/shop/Artikel?ARTNR= ... T&Artikel=
moeller-netz-notstrom-umschalter-t3-4-8902-i2-215224.html ) Die Zuleitung vom Hausanschluss ist 4-polig. Die 3 Phasen gehen auf den Umschalter und von dort über den FI-Schalter auf die Phasenschienen in der Verteilung. Der PEN vom Hausanschluss geht direkt auf die Schutzleiterschiene in der Verteilung – von dort auf den Umschalter – vom Umschalter auf den FI-Schalter und von dort auf die Nullschiene. Ich würde jetzt vom Notstromaggregat (von der roten CEE Steckdose mit einem 5-poligen Kabel) auf den Umschalter 3 Phasen und Null klemmen und den grüngelben vom Notstromaggregat direkt auf die Schutzleiterschiene in der Verteilung. Außerdem ist am Notstromaggregat eine Erdungsklemme. Die Erdungsklemme am Notstromaggregat würde ich über eine 10qm Kupferleitung mit einem Kreuzerder verbinden. Meiner Fragen: wäre diese Installation richtig und sicher? Würde im Fehlerfall der FI-Schalter auslösen? Gibt es ein Problem zwischen dem PEN der vom Netz direkt auf die Schutzleiterschiene geht und dem Grün-gelben der vom Notstromaggregat direkt auf die Schutzleiterschiene geht. Wie lang sollte der Kreuzerder sein? Würde mich sehr über Eure Hilfe freuen. Safety first! Dank!