Hallo,
nach langem mal wieder ein Beitrag meiner Wenigkeit.
Aaaaalso:
Hatte ja mal geschrieben, daß unsere Gemeinde ihren Grillplatz mit Strom, Wasser, ... versorgen will.
Ca. 100m entfernt steht das Clubheim des Tennisvereins.
Dort kommt ein 4x16 NYY-J an.
Schleifenimpedanz ca. 0,75 Ohm vor dem Zähler.
Also schon mal mittelmäßig.
Zum Grillplatz geht jetzt ein 4x35 NYY-J.
Nach vielem Hin und Her will die Gemeinde sich nun doch einen Zähler von der RWE leisten.
Also Zählersäule mit Verteiler etc.
In Nähe des "Tennisheims" steht ein Kabelverteiler.
Dort kommt ein Mittelspannungskabel an, genauer ein
N2ASX mit 150mm² (geschirmt).
Außer Betrieb.
Soll nun im Trafohäuschen auf Niederspannung aufgelegt werden, um dann über das fortführende 4x35 unseren Grillplatz zu versorgen.
Als PEN soll das Schirmgeflecht des N2ASX dienen.
Dieses müßte ca. 25mm² haben, also 3x25mm² für PEN.
Ich habe vorgeschlagen, an der Zählersäule ein Erdband zu legen, um nochmals eine PEN-Stützung zu erzielen.
Alles schön und gut.
ABER: Ist das ganze eigentlich normenkonform?
Eigentlich isses mir egal, die RWE will es ja so machen.
Nur, was für ein Mischmasch...
Erst ein MS-Kabel, dann eine Muffe, dann Cu 4x35...
Ich meine, wenn die im Trafo das Kabel mit 3x63 absichern, bringt das 150mm² und das 35mm² genügend Leistung zum Grillplatz bei kleiner Impedanz. Aber
mir schmeckt diese Schirmnutzung als PEN und dann auch noch die drei verdrillt,...
Mmmmmm.... ich weiß nicht...
nach langem mal wieder ein Beitrag meiner Wenigkeit.
Aaaaalso:
Hatte ja mal geschrieben, daß unsere Gemeinde ihren Grillplatz mit Strom, Wasser, ... versorgen will.
Ca. 100m entfernt steht das Clubheim des Tennisvereins.
Dort kommt ein 4x16 NYY-J an.
Schleifenimpedanz ca. 0,75 Ohm vor dem Zähler.
Also schon mal mittelmäßig.
Zum Grillplatz geht jetzt ein 4x35 NYY-J.
Nach vielem Hin und Her will die Gemeinde sich nun doch einen Zähler von der RWE leisten.
Also Zählersäule mit Verteiler etc.
In Nähe des "Tennisheims" steht ein Kabelverteiler.
Dort kommt ein Mittelspannungskabel an, genauer ein
N2ASX mit 150mm² (geschirmt).
Außer Betrieb.
Soll nun im Trafohäuschen auf Niederspannung aufgelegt werden, um dann über das fortführende 4x35 unseren Grillplatz zu versorgen.
Als PEN soll das Schirmgeflecht des N2ASX dienen.
Dieses müßte ca. 25mm² haben, also 3x25mm² für PEN.
Ich habe vorgeschlagen, an der Zählersäule ein Erdband zu legen, um nochmals eine PEN-Stützung zu erzielen.
Alles schön und gut.
ABER: Ist das ganze eigentlich normenkonform?
Eigentlich isses mir egal, die RWE will es ja so machen.
Nur, was für ein Mischmasch...
Erst ein MS-Kabel, dann eine Muffe, dann Cu 4x35...
Ich meine, wenn die im Trafo das Kabel mit 3x63 absichern, bringt das 150mm² und das 35mm² genügend Leistung zum Grillplatz bei kleiner Impedanz. Aber
mir schmeckt diese Schirmnutzung als PEN und dann auch noch die drei verdrillt,...
Mmmmmm.... ich weiß nicht...