Ein Hallo an alle.
Hab noch ne Frage?
Könnte mann mit einem FU zwei Motoren gleichzeitig steuern?
Beide Motoren baugleich.
Einfach doppelten Strom/Leistung angeben?
Alle (sinnvollen) Antworten willkommen.

Mfg
 
Warum sollte das nicht gehen?
 
Hallo,

wenn die Motoren baugleich sind ist das kein Problem.
Hersteller empfehlen , nach dem Umrichter
jeweils einen separaten Motorschutzschalter vorzusehen....
 
Danke für die Antworten.

Aber wie soll das mit der Einstellung funktionieren?
Nennstrom? doppelt?
Leistung? doppelt?
 
Motorschutzschalter werden nach dem Umrichter verbaut und auf den Nennstrom des Motors eingestellt.
 
Nochmal meine Fragestellung:
Für die Inbetriebnahme des FU:
Eingabe bei Schnellinbetriebnahme.
-Welche Einstellung für Nennstrom?
-Welche Einstellung für Leistung?
cos phi? usw.
 
Addition der Nennströme und Leistungen.
Umrichter der neueren Baureihen messen die Motoren automatisch ein. Hier sind sogar Menüpunkte für Betrieb mit mehreren Motoren vorgesehen. (Danfoss)
 
Hi. Danke für die Auskunft.
Werd gleich mal die Parameter überprüfen.

Mfg Elektrolabor
 