Motorschutz im Dreiecksstromkreis

Diskutiere Motorschutz im Dreiecksstromkreis im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo ich wollte mal fragen wie man den Motorschutzschalter einstellen muss wenn er in einem Dreiecksschaltumg geschaltet ist. Also...

  1. BC

    BC

    Dabei seit:
    09.07.2005
    Beiträge:
    32
    Zustimmungen:
    0
    Hallo

    ich wollte mal fragen wie man den Motorschutzschalter einstellen muss wenn er in einem Dreiecksschaltumg geschaltet ist.
    Also Bemmesungsstrom mal wieviel ergibt denn eingestellten wert am Motorschutzschalter.

    Gruß BC
     
  2. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    7.080
    Zustimmungen:
    254
    Strangstrom Motorschutz im Dreieck

    Hallo,

    der Motorschutzschalter ist auf 0,58 des Motorbemessensstrom einzustellen.
     
  3. #3 tomcat1968., 23.11.2005
    tomcat1968.

    tomcat1968.

    Dabei seit:
    12.11.2005
    Beiträge:
    229
    Zustimmungen:
    0
    Aha, man lernt nie aus, ich dachte man stellt den Strom auf den auf dem Typenschild angegebenen Wert ein, es sei denn der Motor läuft in einer Stern/Dreieck Schaltung.

    Gruß
    Thomas©
     
  4. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    7.080
    Zustimmungen:
    254
    Hallo,

    nur bedingt richtig........die Rede war hier das der Motorschutz in den Strang der Stern Dreick Schaltung eingebaut wird.......also sozusagen direkt vor dem Motor und nicht vor der Verzeigung zum Netz bzw Sternschütz....
     
  5. BC

    BC

    Dabei seit:
    09.07.2005
    Beiträge:
    32
    Zustimmungen:
    0
    Also wenn ich das jetzt richtig verstandenhabe:
    bei Dreiecksschaltung 0,58 mal Motorbemessungsstrom
    und ei Stern/Dreieck genau der Motorbemmesungsstrom

    und wie ist es dann nur bei Sternschaltung oder wenn ich bei Stern Dreieck 2 motorschutzschalter einbaue nach dem motor?
     
  6. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    7.080
    Zustimmungen:
    254
    Stern Dreieck

    Hallo,

    betrachte das Bild.
    Wenn du den Motorschutz am Punkt A einbaust , dann 0,58 x Motornennstrom. Baust du ihn an Punkt B ein
    dann Motornennstrom.
     
  7. #7 tomcat1968., 23.11.2005
    tomcat1968.

    tomcat1968.

    Dabei seit:
    12.11.2005
    Beiträge:
    229
    Zustimmungen:
    0
    Achso......habe nicht zwischen den Zeilen gelesen, ich habe oben beim ersten Eintrag nur die 3eck-Schaltung gelesen.... :?

    brauche wohl 'ne Brille....

    Gruß
    Thomas©
     
Thema:

Motorschutz im Dreiecksstromkreis

Die Seite wird geladen...

Motorschutz im Dreiecksstromkreis - Ähnliche Themen

  1. Flott TB 15 Motorschutzschalter nachrüsten - Sicherungsgröße

    Flott TB 15 Motorschutzschalter nachrüsten - Sicherungsgröße: Hallo zusammen, ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer Flott TB15 Ständerbohrmaschine. [ATTACH] Laut Verkäufer ist der Hauptschalter...
  2. Motorschutz fliegt immer Stern-Dreieck Schaltung

    Motorschutz fliegt immer Stern-Dreieck Schaltung: Hallo, habe folgendes Problem: Und zwar wurde eine 15 KW Pumpe verbaut mit Dreieck 27,7 Ampere. Nun haben wir eine Stern-Dreieck Schaltung aber...
  3. Motorschutzschalter für Gartenhächsler

    Motorschutzschalter für Gartenhächsler: Hallo liebe Community, Ich bin neu hier und stehe vor folgendem Problem. Für kompetente Hilfe wäre ich sehr dankbar: Ich habe einen defekten...
  4. Motorschutzschalter fliegt ständig

    Motorschutzschalter fliegt ständig: Ich hatte einen 400v Poolpumpe - im Sicherungskasten war neben der Zeitschaltuhr ein Motorschutzschalter bis 4 Ampere. Die Pumpe wurde defekt und...
  5. Schütz+Motorschutzrelais im Sicherungskasten

    Schütz+Motorschutzrelais im Sicherungskasten: Hallo zusammen, das ist mein erster Post hier ich hoffe daher die Frage ist im richtigen Forum. Falls Infos fehlen bitte einfach mitteilen und...