Motorschutzschalter / 1-Phase Motor umbau

Diskutiere Motorschutzschalter / 1-Phase Motor umbau im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo guten morgen erst einmal :) Danke für die viele tolle infos. aber ich stecke fest.! folgendes zu meinem Thema. 1. 380v motor umgebaut >...
L

louise

Beiträge
17
Hallo guten morgen erst einmal :)
Danke für die viele tolle infos.

aber ich stecke fest.!
folgendes zu meinem Thema.

1. 380v motor umgebaut > Kondensator 230v
Steinmetzschaltung.

2. Motorkondensator 120 uf
Formel: 60-80uf pro Motor kw
80*1,5kw = 120uf

3. MSS ist ein pkzm 1-2,4

daten vom Motor / kondensator u. PKMz siehe bilder.

mein motor läuft ohne MSS er bewegt die Bügelsäge schön leise :)

ich hätte gerne aber ein MSS vorm kontensator und Motor.

sprich: Steckdose Kabel > MSS > motor/kontensator.

passt das mit meiner verkabelung MSS im bild oder doch diese version unten ?

Phase L1
brücke T1 L2
T2 Phase zum Motor
L3 N
T3 N zum Motor

( aber ich denke ich brauch ein MSS der die 6,7A abdeckt oder stärker ? )

Bilder:
1 Motor Daten
2 Kondensator
3 Anschluss Motor / Kondensator
4 PkMZ plus erste idee vom anschluss

vielen dank für all die Hilfe!!
 

Anhänge

  • 54974CD3-B446-4E75-82EC-6EAF82A37B8B.jpeg
    54974CD3-B446-4E75-82EC-6EAF82A37B8B.jpeg
    369,5 KB · Aufrufe: 18
  • 724378DF-869A-4EAB-B745-1C9288D8AF72.png
    724378DF-869A-4EAB-B745-1C9288D8AF72.png
    436,9 KB · Aufrufe: 18
  • 65C4B55A-226A-4E81-9072-67C3728F2E45.jpeg
    65C4B55A-226A-4E81-9072-67C3728F2E45.jpeg
    365,9 KB · Aufrufe: 19
  • 18D58E90-86D9-4972-80E9-3744C7356ED6.jpeg
    18D58E90-86D9-4972-80E9-3744C7356ED6.jpeg
    339,9 KB · Aufrufe: 19
. . . und wo ist der Schaltplan, der die gesamte Verdrahtung ab Steckdose zeigt ?

.
 
Hallo Danke
ich habe es mal versucht ich hoffe es ist verständlich gezeichnet!

bild 1 Schaltplan

bild 2 zeigt die zeit bis der aktuelle PKMZ auslöste
 

Anhänge

  • C993A428-A0F7-4AB7-89C2-82B5536D747F.png
    C993A428-A0F7-4AB7-89C2-82B5536D747F.png
    72,7 KB · Aufrufe: 17
  • Bildschirmfoto 2018-12-03 um 23.17.35.png
    Bildschirmfoto 2018-12-03 um 23.17.35.png
    43,8 KB · Aufrufe: 8
Zuletzt bearbeitet:
wenn der neue mit 6,5A auslöst ist der Motor entweder defekt oder überlastet. Dann soll er ja auch auslösen,
wie sein Name verrät...
 
wenn der neue mit 6,5A auslöst ist der Motor entweder defekt oder überlastet. Dann soll er ja auch auslösen,
wie sein Name verrät...
ja der Neue ist ein 6,4. und wen der auslöst dan ist der Motor defekt ? ( oder liegt es evtl an was anderes habe ich was übersehen ? ) ..... ja logo der soll auslösen damit der Motor nicht überlastet .... aber sollte er Stärker sein als die 6,5 angaben vom Motor zB ein MSS 6,4-10 oder reicht der Neue 4-6,4
 
Ich denke mal, du brauchst bestimmt einen 8A Motorschutz. Am Besten mal messen.
 
Ok Danke dan warte ich mal ab bis der Neue kommt..... andere frage die Schleife am MSS ist ok ? oder was ist am sichersten das er auslöst von der Verkabelung

das wer der Neue bei amazon
ABL SURSUM Motorschutzschalter MS6.3 4-6,3
ich kann noch keine externe Links senden :(
 
So das ist alles was ich zu dem NEUE MSS Habe an infos ( kommt am Mittwoch )
 

Anhänge

  • Bildschirmfoto 2018-12-03 um 14.08.14.png
    Bildschirmfoto 2018-12-03 um 14.08.14.png
    127,9 KB · Aufrufe: 5
  • Bildschirmfoto 2018-12-03 um 14.08.52.png
    Bildschirmfoto 2018-12-03 um 14.08.52.png
    149,7 KB · Aufrufe: 5
  • Bildschirmfoto 2018-12-03 um 14.10.01.png
    Bildschirmfoto 2018-12-03 um 14.10.01.png
    186,4 KB · Aufrufe: 5
  • Bildschirmfoto 2018-12-03 um 14.06.13.png
    Bildschirmfoto 2018-12-03 um 14.06.13.png
    182,1 KB · Aufrufe: 4
Zuletzt bearbeitet:
Bei 1500W kommst du ja schon rein von der Wirkleistung auf 6,5A Da ist aber noch kein Cos Phi dabei und auch kein Wirkungsgrad
 
Bei 1500W kommst du ja schon rein von der Wirkleistung auf 6,5A Da ist aber noch kein Cos Phi dabei und auch kein Wirkungsgrad
ok das würde dan bedeuten das mein Bestellter MSS zu schwach ist oder gerade so passt ? ........ aber laut Motor Schild siehe Bilder hat er 6,7 A bei 230v
 
Nö, in einem 3x230V Netz kann man ihn in Dreieck betreiben, dann hat er pro Phase 6.7A
In Deiner Steimetzschaltung im 1~ Wechselstromnetz wird er deutlich mehr Strom aufnehmen.
 