Motorschutzschalter und der Schleifenwiderstand

Diskutiere Motorschutzschalter und der Schleifenwiderstand im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Motorschutzschalter haben in aller Regel neben dem thermischen Auslöser noch einen elektromagnetischen. Dadurch ist es ja möglich, auf...

  1. keber

    keber

    Dabei seit:
    10.08.2005
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Motorschutzschalter haben in aller Regel neben dem thermischen Auslöser noch einen elektromagnetischen.
    Dadurch ist es ja möglich, auf zusätzliche Sicherungen, LS etc. für den Kurzschlußschutz bei Motoren, Trafos... zu verzichten.

    Nun haben Motorschutzschalter zumeist K-Charakteristik, heißt sie lösen mit dem elektromagnetischen Auslöser bei 14*Iu aus.
    Iu ist der maximale Strom, also bei einem 4-6A-Typen 6A.

    Ich brauche also einen entsprechenden Kurzschlußstrom und eine entsprechend kleine Schleifenimpedanz.

    Was aber wenn ich z.B. eine 5,5kW U-Wasser-Pumpe an einer 120m langen, 6mm² starken Zuleitung versorge?
    Am Steuerschatlschrank mißt man vielleicht schon eine Schleifenimpedanz von 1 Ohm....
    Da wird es kanpp.
    Oder sagt man sich einfach: festangeschlossenes Betriebsmittel, also Auslösezeit 5s.

    Was meint ihr?

    Gruß,
    Andreas
     
  2. Anzeige

  3. #2 friends-bs, 21.08.2005
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    6mm² sollte allemal genügen. 5sec. sollten OK sein.
     
  4. DaKufa

    DaKufa

    Dabei seit:
    22.02.2005
    Beiträge:
    488
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!
    Da es ein fest angeschlossenes Betriebsmittel ist gild hier die 5s Regel.

    ist halt drauf zu achten, dass dein gemessener Rsch bzw. Kurzschlussstrom zum LS passt.

    D.h. bei Kurzschlussstrom muss die Sicherung innerhalb von 5s auslösen.
    (Is in der Kennlinie der Sicherung raus zu finden)
    (Sollte hier irgend wo schon eine vorhanden sein,... mal danach suchen falls nicht zur hand)

    mfg DaKufa
     
Thema:

Motorschutzschalter und der Schleifenwiderstand

Die Seite wird geladen...

Motorschutzschalter und der Schleifenwiderstand - Ähnliche Themen

  1. Motorschutzschalter

    Motorschutzschalter: Hallo, mich hat ma Kollege ne interessante Frage gestellt, ist es möglich vor einem Frequenzumrichter ein Motorschutzschalter einzubauen, oder...
  2. Richtigen Motorschutzschalter auswählen

    Richtigen Motorschutzschalter auswählen: Hallo zusammen Wie kann ich anhand eines Motor Typenschild einen entsprechenden Motorschutzschalter auswählen. Auf was sollte man da alles achten...
  3. Reihenfolge Motorschutzschalter und RCD

    Reihenfolge Motorschutzschalter und RCD: Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Reihenfolge von Motorschutzschalter und RCD. Eine alte Abwasserpumensteuerung muß instandgesetzt werden....
  4. Motorschutzschalter / 1-Phase Motor umbau

    Motorschutzschalter / 1-Phase Motor umbau: Hallo guten morgen erst einmal :) Danke für die viele tolle infos. aber ich stecke fest.! folgendes zu meinem Thema. 1. 380v motor umgebaut >...
  5. Motorschutzschalter Teilungseinheit

    Motorschutzschalter Teilungseinheit: Hallo zusammen, kann mir mal jemand sagen wie viele Teilungseinheiten ein 3-poliger Motorschutzschalter hat.
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden