Hallo!
Motorschutzschalter haben in aller Regel neben dem thermischen Auslöser noch einen elektromagnetischen.
Dadurch ist es ja möglich, auf zusätzliche Sicherungen, LS etc. für den Kurzschlußschutz bei Motoren, Trafos... zu verzichten.
Nun haben Motorschutzschalter zumeist K-Charakteristik, heißt sie lösen mit dem elektromagnetischen Auslöser bei 14*Iu aus.
Iu ist der maximale Strom, also bei einem 4-6A-Typen 6A.
Ich brauche also einen entsprechenden Kurzschlußstrom und eine entsprechend kleine Schleifenimpedanz.
Was aber wenn ich z.B. eine 5,5kW U-Wasser-Pumpe an einer 120m langen, 6mm² starken Zuleitung versorge?
Am Steuerschatlschrank mißt man vielleicht schon eine Schleifenimpedanz von 1 Ohm....
Da wird es kanpp.
Oder sagt man sich einfach: festangeschlossenes Betriebsmittel, also Auslösezeit 5s.
Was meint ihr?
Gruß,
Andreas
Motorschutzschalter haben in aller Regel neben dem thermischen Auslöser noch einen elektromagnetischen.
Dadurch ist es ja möglich, auf zusätzliche Sicherungen, LS etc. für den Kurzschlußschutz bei Motoren, Trafos... zu verzichten.
Nun haben Motorschutzschalter zumeist K-Charakteristik, heißt sie lösen mit dem elektromagnetischen Auslöser bei 14*Iu aus.
Iu ist der maximale Strom, also bei einem 4-6A-Typen 6A.
Ich brauche also einen entsprechenden Kurzschlußstrom und eine entsprechend kleine Schleifenimpedanz.
Was aber wenn ich z.B. eine 5,5kW U-Wasser-Pumpe an einer 120m langen, 6mm² starken Zuleitung versorge?
Am Steuerschatlschrank mißt man vielleicht schon eine Schleifenimpedanz von 1 Ohm....
Da wird es kanpp.
Oder sagt man sich einfach: festangeschlossenes Betriebsmittel, also Auslösezeit 5s.
Was meint ihr?
Gruß,
Andreas