Motorwicklungschluss Messen

Diskutiere Motorwicklungschluss Messen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen. ich habe da einen Motor mit den folgenden Angaben: 230V/400V stern-dreieck 3,15A/1,25 A 0,75 KW Klemmbrett ist 2* 3...

  1. #1 schlucki, 16.11.2010
    schlucki

    schlucki

    Dabei seit:
    17.02.2010
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen.

    ich habe da einen Motor mit den folgenden Angaben:

    230V/400V stern-dreieck
    3,15A/1,25 A
    0,75 KW

    Klemmbrett ist 2* 3 Pins ohne N

    Vermutlicht hat der Motor einen Wicklungsschluss. Hab mit meinem Multimeter auf Ohm gemessen, kam bei allen drei Wicklungen ne Ohmzahl von 60 raus.

    habe U1 gegen U2
    v1- V2
    w1-W2

    gemessen, war dies so richtig.

    Motor war im Dreieck angeschlossen ??
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Motorwicklungschluss Messen. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
    Hallo,

    wenn der Motor einen Wicklungsschluss hätte , müstest du eine niederohmige Verbindung zwischen den Wicklungen haben , als z.B von u1 zu V1 oder von u1 zu w1 oder w1 zu u1 usw.

    Windungschluss ist , wenn sich die Windungen einer Wicklung auf Grund eines Grund Isolationsfehlers berühren. Ist dieser Fehler nur ganz gering , wirst du das mit einem normalen Ohm-Meter nicht messen können.
    Ist der Fehler groß , müssten die einzelnen Wicklung sehr unterschiedliche Werte haben.
    Du kannst ja auch mal u1 v1 w1 gegen Gehäuse messen....soltte sehr hochohmig sein.

    Wenn der Motor am 400V Netz dauerhaft in Dreieck gelaufen ist , könnte er durchaus Schaden genommen haben...
     
  4. #3 schlucki, 16.11.2010
    schlucki

    schlucki

    Dabei seit:
    17.02.2010
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Normalerweise verschaltet man diese Motoren mit Sternschaltung, Deshalb wundert es mich, dass dieser in Dreieck geschaltet war. Bin mir aber sicher, dass er beim Auslieferung noch gar nicht verschaltet war.

    ich denke aber das ich den Wicklungsschluss mit einem Multiometer auf gr0ßer Ohmzahl messen kann?

    Den Rest dann mit einem Isolationsmessgerät
     
  5. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    10.867
    Zustimmungen:
    290
    :!: Glaube einfach, was EDI schreibt.

    :arrow: DU kannst keinen Wicklungs- oder Windungsschluß messen.

    Greetz
    Patois
     
  6. float

    float

    Dabei seit:
    14.10.2010
    Beiträge:
    181
    Zustimmungen:
    0
    Der Motor ist für 400 V im Dreieck gewickelt. Warum sollte er davon schaden nehmen?

    Nur im Dreieck wird er seine volle Leistung erreichen. Bei dem angegebenen Motor macht es nur sinn ihn in Dreieck zu verschalten, wenn man nur 230 V zur Verfügung hat.

    Wenn der Motor nicht verschaltet ist, dann wird er auch kein Feld aufbauen können und funktioniert auch nicht!
     
  7. boerni

    boerni

    Dabei seit:
    12.05.2009
    Beiträge:
    437
    Zustimmungen:
    0
    Hä???
    Der Motor mit dieser Bezeichnung ist für Dreieck 230 und Stern 400 Volt.
    Daher auch der Anschluß in Stern für 400Volt.
     
  8. sepp_s

    sepp_s

    Dabei seit:
    01.01.2007
    Beiträge:
    2.383
    Zustimmungen:
    0
    Hallo sind die Klemmen auf dem Klemmbrett senkrecht gebrückt? . Oder sind drei klemmen gebrückt und an die anderen das Netz angeschlossen . Um ein brauchbares Meß- Ergebis zu ereichen müssen die Brücken entfernt werden.Die drei Wicklungstränge dürfen keinen Schluss zueinander haben und müssen zudem den gleichen Widerstand aufweisen .60 Ohm erscheinen mir für diese Motor grösse als ziemlich hoch.Werden die Brücken zum messen nicht entfernt so kann man nicht feststellen ob die einzelnen Wicklungstränge einen Schluss zueinander haben.
    mfg sepp

    PS Motoren dieser Größe werden kaum im Dreieck betrieben / geschaltet deshalb ist an die Klemmen U1 V1 und W1 an das Netz zu klemmen und die Klemmen U2 V2 und W 2 werden gebrückt.
     
  9. sepp_s

    sepp_s

    Dabei seit:
    01.01.2007
    Beiträge:
    2.383
    Zustimmungen:
    0
    Hallo meist werden Drehstrommotoren erst >1,5 kW für eine Sterndreieckschaltung bei der bei uns üblichen Netzspannung gewickelt.
    mfg sepp
     
  10. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. float

    float

    Dabei seit:
    14.10.2010
    Beiträge:
    181
    Zustimmungen:
    0
    Du hast Recht. Ich hatte Gestern eine lange Reise und war schon etwas kaputt.

    Wenn der Motor für 230 V Dreieck gewickelt war, dann nimmt er nartürlich Schaden, wenn man ihn an 400 V in Dreieck betreibt. Schließlich sind die Wicklungen nur für 230 V ausgelegt.
     
  12. sepp_s

    sepp_s

    Dabei seit:
    01.01.2007
    Beiträge:
    2.383
    Zustimmungen:
    0
    Hallo wenn ein Motor fälschlicherweise auf Dreieck angeschlossen wird zeigt sich das sofort durch starkes brummen gleich beim einschalten.Schaltet man diesen nicht sofort ab, so wird dieser in Kürze zerstört.Doppelte Spannung = 4 fache Leistungsaufnahme.
    mfg sepp
     
Thema:

Motorwicklungschluss Messen

Die Seite wird geladen...

Motorwicklungschluss Messen - Ähnliche Themen

  1. Akku Strom Messen

    Akku Strom Messen: [ATTACH] Hallo, ich möchte an meiner USV mal den Gesamtstrom meiner zwei Akkus messen. Bin mir nicht sicher, ob ich das so richtig mache wie ich...
  2. Abstand mess Sensoren Abschlussarbeit

    Abstand mess Sensoren Abschlussarbeit: Hallo ich muss über Abstandes Messsensoren Abschlussarbeit schreiben. Ich habe über unterschiedliche Messprinzipien was geschrieben. Kann...
  3. Gibt es Bauteile zur Strombegrenzung die die Aufnahme messen

    Gibt es Bauteile zur Strombegrenzung die die Aufnahme messen: Servus Leute, ich hätte folgende Frage: ich habe das Problem, dass meine Saisonarbeiter es immer ein bisschen übertreiben und sobald sie in die...
  4. Messen der Schleifenimpedanz in Industrieanlagen

    Messen der Schleifenimpedanz in Industrieanlagen: Guten Tag alle zusammen, ich hätte mal eine Frage bezüglich Messen der Schleifenimpedanz bei Motorabgängen. Was die Schleifenimpedanz ist, ist...
  5. Strom messen bei Nachtspeicherheizung

    Strom messen bei Nachtspeicherheizung: Hallo, ich würde gerne den Strom meiner NS Öfen messen um zu wissen wie hoch der Verbrauch ist bei welcher Einstellung. Die Öfen sind mit 380V...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden