Hallo mupfel,
die Preise auf Deinen Scans sind mehr als fair kalkuliert. Kein Handwerker, der damit seinen Lebensunterhalt bestreiten muss, könnte solche Preise machen. 40-50 Euronen die Arbeitsstunde wäre normal.
Zum technischen haben die anderen schon das meiste genannt. Der Beschreibung nach wäre in dem Haus sehr wahrscheinlich eine komplette Neuinstallation äußerst sinnvoll und keinesfalls übertriebener Luxus.
Flickschusterei ist hier auf keinen Fall sinnvoll. Wenn das Budget begrenzt ist, wäre zu überleben, nur eine Wohnung oder/und die Hauptverteilung zu erneuern.
Bei einer derart alten Installation (kein FI, keine Automaten, d.h. auch keine modulare Verteilung, kein Drehstrom) sind Detailverbesserungen kaum mehr möglich, weil jeder Punkt aufgrund der aktuellen Normenlage auch Änderungen am Rest erfordern.
Ein Beispiel: Bei nur einer neuen Steckdose fordert die VDE zwingend einen FI. Ein FI erfordert wiederum ein dreiadriges Netz (also TN-S oder TT, aber keinesfalls TN-C).
Dann hast DU Schraubsicherungen, also sehr wahrscheinlich keine Verteilung mit Hutschienen, also muss auch der Verteiler neu.... Teillösungen scheinen mir hier wenig sinnvoll.
Wie gesagt, das Einzige, was irgendwie sinnvoll wäre, ist, eine Wohnung neu, den Rest erstmal lassen.
(Gut wäre natürlich, wenn mindesten die Schutzmaßanhme nochmal auf Wirksamkeit hin nachgemessen wird.)
0V
die Preise auf Deinen Scans sind mehr als fair kalkuliert. Kein Handwerker, der damit seinen Lebensunterhalt bestreiten muss, könnte solche Preise machen. 40-50 Euronen die Arbeitsstunde wäre normal.
Zum technischen haben die anderen schon das meiste genannt. Der Beschreibung nach wäre in dem Haus sehr wahrscheinlich eine komplette Neuinstallation äußerst sinnvoll und keinesfalls übertriebener Luxus.
Flickschusterei ist hier auf keinen Fall sinnvoll. Wenn das Budget begrenzt ist, wäre zu überleben, nur eine Wohnung oder/und die Hauptverteilung zu erneuern.
Bei einer derart alten Installation (kein FI, keine Automaten, d.h. auch keine modulare Verteilung, kein Drehstrom) sind Detailverbesserungen kaum mehr möglich, weil jeder Punkt aufgrund der aktuellen Normenlage auch Änderungen am Rest erfordern.
Ein Beispiel: Bei nur einer neuen Steckdose fordert die VDE zwingend einen FI. Ein FI erfordert wiederum ein dreiadriges Netz (also TN-S oder TT, aber keinesfalls TN-C).
Dann hast DU Schraubsicherungen, also sehr wahrscheinlich keine Verteilung mit Hutschienen, also muss auch der Verteiler neu.... Teillösungen scheinen mir hier wenig sinnvoll.
Wie gesagt, das Einzige, was irgendwie sinnvoll wäre, ist, eine Wohnung neu, den Rest erstmal lassen.
(Gut wäre natürlich, wenn mindesten die Schutzmaßanhme nochmal auf Wirksamkeit hin nachgemessen wird.)