Nein genau das nicht.
Obwohl es hier einen PEN gibt darf es dort KEIN PE von abgenommen werden.
Das ist ein System mit L1, L2, L3, PEN, PE
PEN und PE werden ZWINGEND separat geführt und haben nur die Verbindung über den ZEP (Zentraler Erdungspunkt)
Aus dem Grund ist das eher als TN-S Netz zu bezeichnen, da es auch die gleichen Eigenschaften im Bezug auf Sicherheit, EMV und vagabundierende Ströme aufweist.