Hallo zusammen,
von meinem freundlichen Elektriker wurde im Rahmen meiner Haussanierung die Installation eines Tiefenerders angeraten (11m = 11,6 Ohm). Die alte Erdung über die Wasserleitung wurde entfernt. Jetzt ist mir aufgefallen, dass er im Zählerkasten die N und PE gebrückt hat. Ich muss dazu sagen, dass sich in unserem Haus eine sanierte Elektroinstallation befindet (N und Pe getrennt) und eine mit der klassischen Nullung. (Haus ist von 1965). Ist das korrekt so? Funktionieren meine RCD dann eigentlich richtig?
Nachdem der nette Elektriker mir SLS 65A eingebaut hat, im HAK aber nur 50A Schmelzsicherung eingesetzt sind, hab ich manchmal so meine Zweifel.
Danke schon mal vorab. VMan
von meinem freundlichen Elektriker wurde im Rahmen meiner Haussanierung die Installation eines Tiefenerders angeraten (11m = 11,6 Ohm). Die alte Erdung über die Wasserleitung wurde entfernt. Jetzt ist mir aufgefallen, dass er im Zählerkasten die N und PE gebrückt hat. Ich muss dazu sagen, dass sich in unserem Haus eine sanierte Elektroinstallation befindet (N und Pe getrennt) und eine mit der klassischen Nullung. (Haus ist von 1965). Ist das korrekt so? Funktionieren meine RCD dann eigentlich richtig?