Hallo,
Wir haben hier eine elektr. neuinstallation eines altbaues gemacht. Von der Hauptsicherung aus geht ein 5x10qmm Kabel zu einer Unterverteilung. Dieses Stück ist mit einem 3pol. C40 Automat abgesichert.
von der Unterverteilung als ein weiteres Kabel 5x10qmm zur Wohnungsverteilung. Abgesichert mit C25 3pol.
In der Wohnungsverteilung geht ein 3x1,5qmm Kabel als Tasterleitung zum Taster in einer trockenbauwand. Diese Leitung ist mit einem B16 abgesichert.
Jetzt habe ich beim bohren im Ständerwerk dieses Kabel erwischt und alle 3 hier aufgeführten sicherungen sind gefallen. Das ständerwerk ist durch kontakt mit Wasserleitungen geerdet.
Ist das denn normal das alle sicherungen fliegen? oder könnte das an der art der erdung liegen?