Nach Stromabschaltung und Wiedereinschalt.-Ausfall Sicherung

Diskutiere Nach Stromabschaltung und Wiedereinschalt.-Ausfall Sicherung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Mitnand, habe einen seltsamen Fall: gestern wurde von örtlichen Energieversorgungsunternehmen der Strom ausgeschalten (warum weiß ich...

  1. #1 walterle, 03.11.2010
    walterle

    walterle

    Dabei seit:
    01.12.2009
    Beiträge:
    238
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Mitnand,

    habe einen seltsamen Fall:
    gestern wurde von örtlichen Energieversorgungsunternehmen der Strom ausgeschalten (warum weiß ich nicht).
    Als der Strom wieder eingeschalten wurde, sind in meinem Haus einige Sicherungsautomaten geflogen.
    Warum denn dies?
    Das hatte ich noch nie. FI und Neozedvorsicherungen sind drinnen geblieben, jedoch einige Si-Automaten sind geflogen, die Automaten hängen auf unterschiedlichen Phasen.
    Hat da jemand Erfahrung bzw. kann mich da aufklären?

    Das wäre super von Euch und ich bedanke mich schon im Voraus für Euere Antworten!
    Danke, Walter.
     
  2. Anzeige

  3. tome

    tome

    Dabei seit:
    25.07.2007
    Beiträge:
    573
    Zustimmungen:
    0
    Meistens ist es in einem Stromkreis ja so das Geräte nicht gleichzeitig eingeschaltet werden. Daher verteilt sich er jeweilige Einschaltstrom der Geräte über einen relativ großen Zeitraum. Wenn das EVU jetzt die Spannung abschaltet und dann irgendwann wieder einschaltet, dann ziehen alle Geräte die vorher eingschaltet waren gleichzeitig den Einschaltstrom. In Summer ergibt sich dann unter Umständen ein so hoher Strom das ein LSS abschaltet.
     
  4. #3 steboes, 03.11.2010
    steboes

    steboes

    Dabei seit:
    05.07.2005
    Beiträge:
    1.293
    Zustimmungen:
    0
    Welchen Nennstrom und welche Charakteristik haben die LSS?

    Was hängt alles an den betroffenen LSS dran?
     
  5. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    re:

    Hallo

    Walterle,
    wie die vorgehenden Fragen beantworten nach
    LS Daten etc....

    Dass moderne Schaltnetzteile (und auch Energiesparlamen) wie Kurzschlüsse auf Aus- und Wiedereinschalten reagieren ist leider so.
     
  6. #5 walterle, 04.11.2010
    walterle

    walterle

    Dabei seit:
    01.12.2009
    Beiträge:
    238
    Zustimmungen:
    0
    Hallo mitnand,
    danke für Euere antworten.
    Die LSS sind 13A, C, N-mitschaltend.
    Es hängen keine außergewöhnlichen Verbraucher dran:
    Lampen, Radio, TV.
    Ich verstehe das ganze nicht.
    Warum fallen die LSS aus?
    Kann das vielleicht mit der Erdung (Grunderder) was zu tun haben?

    Gruß Walter
     
  7. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    15.05.2008
    Beiträge:
    2.399
    Zustimmungen:
    0
    Re: Nach Stromabschaltung und Wiedereinschalt.-Ausfall Siche

    Frage: Bist Du zufällig aus Österreichs?


    Wegen dem Fallen der LS würde ich mir keine grossartigen gedanken machen. Wenn hier bei mir die EVN den 20kV Trafo an dem ich dranhänge wiedereinschaltet, kann es bei ungünstigen Schaltaugeblicken sekundärseitig zu momentan relativ hohen Überspannungen auf einer Phase kommen, die allerdings sehr rasch abklingen. Ich wohne sehr knapp nach so einem Trafohäuserl, bei mir passiert das fast bei jeder Abschaltung der EVN auf der 20kV Seite.
     
  8. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. #7 walterle, 04.11.2010
    walterle

    walterle

    Dabei seit:
    01.12.2009
    Beiträge:
    238
    Zustimmungen:
    0
    @ fuchsi:
    ja!
     
  10. #8 walterle, 04.11.2010
    walterle

    walterle

    Dabei seit:
    01.12.2009
    Beiträge:
    238
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Fuchsi,

    hab erst jetzt Deine Erleuterung unter der Frage gesehen.
    Ja, verstehé das mit den Abschaltungen des EVU`s schon.Das wäre auch eine plausieble Erklärung, denn ich bin auch das 1.Haus neben einem ca. 100m entfernten Trafos.

    Das wirds nun wohl gewesen sein.
    Falls jemand doch noch eine andere Erklärung findet, freue ich mich auf einen Eintrag.

    Schöne Grüße,
    Walter
     
Thema:

Nach Stromabschaltung und Wiedereinschalt.-Ausfall Sicherung

Die Seite wird geladen...

Nach Stromabschaltung und Wiedereinschalt.-Ausfall Sicherung - Ähnliche Themen

  1. Nach Schweißen fliegt Sicherung, Steckdose schmort bei neuer Sicherung

    Nach Schweißen fliegt Sicherung, Steckdose schmort bei neuer Sicherung: Servus, habe vor paar Tagen mal wieder mit einem Elektrodenschweißgerät bis 140 Ampere versucht zu schweißen. Im Keller habe ich angefangen und...
  2. wie viele küchengeräte an einer sicherung

    wie viele küchengeräte an einer sicherung: Hallo. ich plane gerade eine neue küche einzubauen. ich habe meinem mann meine pläne gezeigt und der meint das geht so nicht. also ich plane...
  3. FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung

    FI löst aus - aber nicht die normale Sicherung: Moin, liebe Profis. Habe die Fehlerquelle bereits eingrenzen können. Die betroffene Verbindung sieht so aus FI > 16A Sicherung > Zuleitungskabel...
  4. Stromverteiler mit Sicherung

    Stromverteiler mit Sicherung: Guten Tag zusammen, ich möchte mir einen mobilen Verteilerkasten bauen. Dieser soll mit Leistungsschaltern und einem RCD abgesichert sein, weil...
  5. FI Schalter rausgeflogen, danach Sicherung

    FI Schalter rausgeflogen, danach Sicherung: Hallo zusammen, heute ist bei uns der Strom ausgefallen. Nachdem ich den FI Schalter wieder hochgedrückt habe, ist die Sicherung vom Wohnzimmer...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden