Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag

Diskutiere Nachrüstung Potentialausgleich, Vorschlag im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Servus zusammen, Ich renoviere im Moment ein altes Bauernhaus auf unserer Hofstelle. Der nächste wichtige Schritt ist die Nachrüstung eines...
Hmm, gibt das Kupfer blank im Boden mit den geplanten V4A Erdern nicht ein Problem der Korrosion?

Prinzipell ist meiner Meinung nach auch der PE in jeder Leitung auch im TT Netz mit zu führen, den separat zu legen ist allerdings wesentlich besser als keinen zu haben oder sogar einen pseudo-PEN zu verlegen, den es im TT nicht geben darf.
 
Hmm, gibt das Kupfer blank im Boden mit den geplanten V4A Erdern nicht ein Problem der Korrosion?
Bei einem User mit deiner Fußzeile, siehe
  • DIN VDE 0151:1986-06 (ab 3 Auswahl der Erderwerkstoffe, ff)
  • DIN 18014:2014-03
  • DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3):2011-10
  • DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1):2017-12
Der Mindestdurchmesser der Einzeladern wird in der DIN VDE 0151 noch mit überholten 1,8 anstatt wie in jüngeren Normen mit 1,7 mm Durchmesser angegeben.

Wer keinen Zugriff auf Normen hat und Korrosion+von+Erdermaterialien bei Google eingibt, ertrinkt in Infos.
 