Hmm, gibt das Kupfer blank im Boden mit den geplanten V4A Erdern nicht ein Problem der Korrosion?
Prinzipell ist meiner Meinung nach auch der PE in jeder Leitung auch im TT Netz mit zu führen, den separat zu legen ist allerdings wesentlich besser als keinen zu haben oder sogar einen pseudo-PEN zu verlegen, den es im TT nicht geben darf.