Nachtspeicherheizung einzeln Steuern

Diskutiere Nachtspeicherheizung einzeln Steuern im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo, Meine Google-Künste waren nicht ausreichend um das herauszufinden. Wir haben vor 3 Jahren unsere Außenwände Isoliert. Unter unserem Dach...
https://www.elektrikforum.de/attachments/eed0a638-707a-4ec0-a6f1-d6853d059b3e-jpg.11243/
Da drunter sitzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Poti ! und über dieses läst sich die Ladeleistung verringern !
Somit schalten die Öfen früher ab bzw Später ab . Alternativ läst sich die Ladeleistung auch per Jumper verringern bzw bei Bedarf auch auf Max stellen .
Also Seitenteile abgenommen (bei einer Defekten Heizung eine defekte Aufladesteuerung getauscht und getestet) und die Potentiometer auf stufe 2 gestellt und gleichzeitig die Abschalttemperatur auf 390°C gestellt. Ergebnisse werden sich morgen zeigen.

Ich danke für die ganze sehr gute Hilfe.
 