Carsten1972
- Beiträge
- 1.396
Wozu zeihst Du einen PE zum Überspannugnsschutz extra?
Ich nehme an, dass er die Anleitung beachten möchte, was ich prinzipiell begrüße. Siehe Anhang (aus einem Dokument der Firma Dehn).
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wozu zeihst Du einen PE zum Überspannugnsschutz extra?
Das was er geplant hat ist korrekt für ein TNS Netz.Wozu zeihst Du einen PE zum Überspannugnsschutz extra?
Was soll der da? Der PE kommt von der Zuleitung.
Wenn Du den PA meinst ist dieser ziemlich überflüssig dort, da er den gleichen Weg nimmt wie der PE
korrekt für ein TNS Netz.
da muss ich wiedermal schmunzelnDas erfährt man z.B. in der Schulung von Dehn
naja, nicht so ganz...funktionell wird dieser nur "leitend" bei Spannungen oberhalb seiner Bemessungsspannung. Ich stell mir gerade vor was wohl als erstes passiert wenn man mal fix alle Aussenleiter mit dem N/PE brückt.Das erste was ein Ableiter macht ist ein Kurzschluß zwischen allen Phasen N und PE.
Ableiten ist erst danach von Nöten.
Es soll zunächst erst mal alles auf ein Potential gebracht werden, gleiches Potential -> Keine Spannung -> keine Gefahr/Schäden.
Macht großes Puff. Vor einem halben Jahr erst in einer NSHV am 1200kA Schalter gesehen. Da hat das Kupfer der Schienen ordentlich gespritzt. Und das alles nur weil es eine Neuerung gab, welche mittels optischem Leiter eine per Knopfdruck zuschaltbare Kurzschlussbrücke gab. (Für Wartungsarbeiten, 5 Sicherheitsregeln) dummerweise gab es eine Fehlfunktion und das Ding hat sich selbstständig zugeschaltet. Also einmal direkt nach dem Hauptschalter Kurzschluss. Leitungslänge zum Trafo maximal 10m. Angefahren mit je 3 1x240mm².naja, nicht so ganz...funktionell wird dieser nur "leitend" bei Spannungen oberhalb seiner Bemessungsspannung. Ich stell mir gerade vor was wohl als erstes passiert wenn man mal fix alle Aussenleiter mit dem N/PE brückt.
eine Neuerung gab, welche mittels optischem Leiter eine per Knopfdruck zuschaltbare Kurzschlussbrücke gab. (Für Wartungsarbeiten, 5 Sicherheitsregeln)
Das hat nichts mit Wartungsarbeiten su tun, sondern wird eine optische Lichtbogenerkennung sein, die dann einen definierten Kurzschluß erzeugt.