Ich möchte zur Zeit (für eine Studienarbeit, keine Angst ich mache nichts kaputt)
für eine Unterverteilung eine Sicherung auswählen.
An der Unterverteilung hängen jeweils 8 Steckdosen 230V 16A, 8 Steckdosen 400V 32A und eine Beleuchtungsanlage, die 32A zieht. Mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,5 für alle Steckdosen und dem Gleichzeitigkeitsfaktor 0,8 für die Beleuchtungsanlage komme ich auf einen Strombedarf von 173 A
Nun ist mir klar, dass ich weder einen LS, noch eine Schmelzsicherung für genau diese 173A bekomme, sondern die nächsthöhere auswählen muss.
Ausserdem habe ich die Freiheit, wie ich das ganze absichere. Ein LS fällt leider aus, weil ich diese bis jetzt nur bis max 80A gesehen habe. Benötige ich NH-Sicherungen oder kann man die Sicherung auch irgendwie anders lösen?
Wenn ich Schmelzsicherungen benötige, welchen Nennstrom kann ich da auswählen? Hatte bis jetzt noch nie mit solch hohen Strömen zu tun.
für eine Unterverteilung eine Sicherung auswählen.
An der Unterverteilung hängen jeweils 8 Steckdosen 230V 16A, 8 Steckdosen 400V 32A und eine Beleuchtungsanlage, die 32A zieht. Mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,5 für alle Steckdosen und dem Gleichzeitigkeitsfaktor 0,8 für die Beleuchtungsanlage komme ich auf einen Strombedarf von 173 A
Nun ist mir klar, dass ich weder einen LS, noch eine Schmelzsicherung für genau diese 173A bekomme, sondern die nächsthöhere auswählen muss.
Ausserdem habe ich die Freiheit, wie ich das ganze absichere. Ein LS fällt leider aus, weil ich diese bis jetzt nur bis max 80A gesehen habe. Benötige ich NH-Sicherungen oder kann man die Sicherung auch irgendwie anders lösen?
Wenn ich Schmelzsicherungen benötige, welchen Nennstrom kann ich da auswählen? Hatte bis jetzt noch nie mit solch hohen Strömen zu tun.