Nennstrom FI

Diskutiere Nennstrom FI im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, gehe ich richtig in der Annahme, daß die Auswahl des FI-Nennstroms nicht von der zu erwartenden Last im UV sondern von der Vorsicherung...

  1. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    3.117
    Zustimmungen:
    200
    Hallo,

    gehe ich richtig in der Annahme, daß die Auswahl des FI-Nennstroms nicht von der zu erwartenden Last im UV sondern von der Vorsicherung der UV abhängt?

    Also:
    Vorsicherung 3 x 35A sollten 40A FI's reichen.
    Wenn aber nun im UV 2 Reihen mit je 12 LS getrennte FI's pro Reihe haben, sind dann je 25A FI's zulässig oder müssen (sollten) beide ebenfalls 40A - Ausführung sein?

    Danke für "Erleuchtung"
     
  2. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    15.05.2008
    Beiträge:
    2.399
    Zustimmungen:
    0
    Um eine Überlast des FI zu vermeiden, gibt es 2 Möglichkeiten.


    1. Die Vorsicherung ist kleiner oder gleich dem Nennstrom des FI


    2. Die Summe der Nennströme der nach dem FI angeordneten Leitungsschutzschalter sind (pro Phase!!) kleinr oder gleich dem Nennstrom des FI



    Ist 1 erfüllt, kannst Du nach dem FI Leitungsschutzschalter anordnen soviele Du willst (irgendwann ists halt etwas sinnlos)


    Ist 1 nicht erfpüllt, musst Du mit den LS nach dem FI denn Nennstrom einhalten.
     
  3. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    15.05.2008
    Beiträge:
    2.399
    Zustimmungen:
    0
    wobei ich diesen Satz nicht ganz kapiert habe.
     
  4. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    3.117
    Zustimmungen:
    200
    OK:

    - 2 Reihen mit je 12 LS
    - jede Reihe ein eigener FI
    - Vorsicherung 3 * 35A

    reichen FI's mit 25A oder muß es 40A-Ausführung sein?
     
  5. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    15.05.2008
    Beiträge:
    2.399
    Zustimmungen:
    0
    Da die Vorsicherung 25A ist, reicht ein 25A LS (in Deutschland!! nicht in Österreich. Bei mir in AT wärs trotzdem ein 40A FI).
    Obwohl ich nicht glaube dass ein 4pol FI mit 25A so viel billiger ist als ein 40A FI.


    Wäre die Vorsicherung 35A, müsste man rechnen:
    12 LS, das heist pro Phase hängen am FI 4 LS (bei gleichmässiger Aufteilung). Wenn jeder LS nur einen Nennstrom von 6A hätte (6x4=24), würde ein 25A LS reichen. (aber wohl eher unwarscheinlich)



    [EDIT]

    Upps gerade gelesen Vorsicherung 35A. Du braucht den 40A FI!!!!!


    Wie bereits gesagt, der Nennstrom des FI hängt ENTWERDE von der Vorsicherung ODER von der Summe der nennströme der nachgelagerten LS pro Phase ab.
     
  6. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    3.117
    Zustimmungen:
    200
    Hallo fuchsi,

    alles klar, danke!
    Dann war ich ja schon auf dem richtigen Weg, es werden 40er FI's.

    Da die Steigleitungen zu meinen beiden Unterverteilungen demnächst neu gemacht werden, kann ich diese dann im Zählerschrank abschaltbar machen lassen, das erspart dann den Hauptschalter in der Unterverteilung und ich bekomme genau den Platz für den zweiten FI, den ich mir schon immer gewünscht habe :)
    Dann muß ich mir nur noch einen Weg einfallen lassen, wie ich die bisher gemeinsamen N's aufteile, denke aber daß ich der Reihe nach aufgelegt hatte und damit die Nullschiene nur auftrennen brauche, hoffentlich ;-)
     
Thema:

Nennstrom FI

Die Seite wird geladen...

Nennstrom FI - Ähnliche Themen

  1. Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus

    Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus: Hallo , wir haben ein Haus gekauft ,welches eine elektrische Fussbodenheizung im Estrich liegen hat. Das ganze hängt an einen Doppeltarifzähler...
  2. Frequenzumrichter Garagentor FI Frage

    Frequenzumrichter Garagentor FI Frage: Hallo, bin am selektieren meines Angebots zu Gargentoren. Gibt mehrere Möglichkeiten, aktuell tendiere ich zu einem Frequenzumrichter Motor mit...
  3. alte 2 adrige Zuleitung temporär an FI anschließen?

    alte 2 adrige Zuleitung temporär an FI anschließen?: Hallo, letzte Woche hat mir der Elektriker einen neuen Sicherungskasten gesetzt und angeschlossen. Die Installation im Haus ist ist jetzt zum...
  4. Fi-Schalter fliegt ohne Grund raus

    Fi-Schalter fliegt ohne Grund raus: Hallo, bei uns fliegt seit heue immer der Fi-Schalter raus. Wir haben ein Haus. Nach ausprobieren der Sicherung muss der Fehler bei uns im Flur...
  5. Durchbohren toter Kabel, FI fliegt.

    Durchbohren toter Kabel, FI fliegt.: Hallo zusammen, Mir ist da was blödes passiert. Beim Bohren hab ich gleich mehrere Kabel in der Wand erwischt. FI geflogen, naja, ärgerlich,...