Hallo,
eine Frage zu Neozeds, Selektivität und Weiterschleifen
Eckdaten:
TNC-S-Netz
im HAK NH3x63A
zum Zählerschrank 15m NYM4x16
kein SLS, nur 3poliger Hauptschalter
neben bestehendem Wohnungsabgang (Neozed 3x35A, dann 10m NYM 5x10 zur UV)
soll nun zusätzlich eine stärkere Leitung in Garage über FI 3x63A gelegt werden
(25m NYY 5x10, dort UV für LS 3x32 für CEE32 + LS 3x16 für CEE16 und 3x230 Schuko und Licht)
Damit der LS3x32 selektiv ist würde ich gerne anstatt die bestehende Neozedvorsicherung
ein weiteres Neozed 3x50A verwenden
denn die bestehende 35er könnte ja evtl. 1polig auslösen und z.B. eine laufende CEE-Kreissäge zerstören
Richtig oder falsch?
(35+50A überschreitet zwar theoretisch die NH-Sicherung, Belastung halte ich bei mir! aber für unwahrscheinlich)
Darf ein Neozed'zu'gang (je 2 Schrauben, Kontaktplatte hat mittig eine kleinen V-Knick)
einfach mit 10qmm Brücken weitergeschleift werden (evtl. Kontaktplatte umdrehen)
oder muß der Zählerabgang dann zuerst zwingend auf Klemmstein und von dort auf beide Neozeds verzweigen?
Bei der Gelegenheit: Dürfen Neozed'ab'gänge mit 2 Leitungen 10qmm belegt werden?
Danke
eine Frage zu Neozeds, Selektivität und Weiterschleifen
Eckdaten:
TNC-S-Netz
im HAK NH3x63A
zum Zählerschrank 15m NYM4x16
kein SLS, nur 3poliger Hauptschalter
neben bestehendem Wohnungsabgang (Neozed 3x35A, dann 10m NYM 5x10 zur UV)
soll nun zusätzlich eine stärkere Leitung in Garage über FI 3x63A gelegt werden
(25m NYY 5x10, dort UV für LS 3x32 für CEE32 + LS 3x16 für CEE16 und 3x230 Schuko und Licht)
Damit der LS3x32 selektiv ist würde ich gerne anstatt die bestehende Neozedvorsicherung
ein weiteres Neozed 3x50A verwenden
denn die bestehende 35er könnte ja evtl. 1polig auslösen und z.B. eine laufende CEE-Kreissäge zerstören
Richtig oder falsch?
(35+50A überschreitet zwar theoretisch die NH-Sicherung, Belastung halte ich bei mir! aber für unwahrscheinlich)
Darf ein Neozed'zu'gang (je 2 Schrauben, Kontaktplatte hat mittig eine kleinen V-Knick)
einfach mit 10qmm Brücken weitergeschleift werden (evtl. Kontaktplatte umdrehen)
oder muß der Zählerabgang dann zuerst zwingend auf Klemmstein und von dort auf beide Neozeds verzweigen?
Bei der Gelegenheit: Dürfen Neozed'ab'gänge mit 2 Leitungen 10qmm belegt werden?
Danke