Bei Kurzschluß ist auch in 0,4 Sekunden ab zu schalten! das macht der FI nicht.
Die 4polige Schaltung ist als bedenklich zu bewerten, da hier auch der PEN geschaltet wird kann es bei Problemen mit diesem Kontakt zu ernsthaften Problemen kommen.
Im TN-S Netz sollte um so etwas zu vermeiden dringlichst nur dreipolig geschaltet werden, sowie der Generator am Sternpunkt NICHT mit Erde verbunden werden.
Im TT Netz kommt man leider um diese Schaltung nicht herum, wobei im TT die Änderung des Netzes auf IT im Notstromfall die bessere Alternative wäre.
Die 4polige Schaltung ist als bedenklich zu bewerten, da hier auch der PEN geschaltet wird kann es bei Problemen mit diesem Kontakt zu ernsthaften Problemen kommen.
Im TN-S Netz sollte um so etwas zu vermeiden dringlichst nur dreipolig geschaltet werden, sowie der Generator am Sternpunkt NICHT mit Erde verbunden werden.
Im TT Netz kommt man leider um diese Schaltung nicht herum, wobei im TT die Änderung des Netzes auf IT im Notstromfall die bessere Alternative wäre.