Neue Aderfarben und Reihenfolge:Betrifft das auch Klemmen?

Diskutiere Neue Aderfarben und Reihenfolge:Betrifft das auch Klemmen? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag Heute fragte mich ein Mitarbeiter ob die neue Reihenfolge der Adern (PE-N-L1-L2-L3) auch bei den Klemmen anzuwenden ist. Z.B. bei...

  1. #1 Stephan22, 29.05.2006
    Stephan22

    Stephan22

    Dabei seit:
    29.05.2006
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Guten Tag

    Heute fragte mich ein Mitarbeiter ob die neue Reihenfolge der Adern (PE-N-L1-L2-L3) auch bei den Klemmen anzuwenden ist.
    Z.B. bei der Einspeisung in eine Schaltgerätekombination war ja bisher immer L1-L2-l3-N-PE. Sollte eigentlich im Harmonisierungsdokument HD 308 stehen, bin im Internet aber nicht fündig geworden. Wer hat mir da einen Tipp?

    Besten Dank im voraus.

    Gruss Stephan22
     
  2. #2 Fachmann, 30.05.2006
    Fachmann

    Fachmann

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    625
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Stephan,

    gute Frage, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Natürlich wird man gefühlsmäßig sagen, das sollte man an den Klemmen auch so machen. Aber ob sich die Freunde des VDE da wirklich in Ihrer Regelwut ausgelassen haben, interessiert mich auch.

    Gruß Fachmann
     
  3. #3 Deutzose, 30.05.2006
    Deutzose

    Deutzose

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    187
    Zustimmungen:
    0
    Also ganz ehrlich,

    das ist das erste was ich hör, aber unmöglich ist ja gar nichts.

    Was macht denn das in der Praxis aus?

    Bei einer VT- Einspeisung (kleiner UV) mit PE-N-L1-L2-L3 würde die N-Schiene quer über L1-L3 gezogen werden ?????

    Ein Zähleranschluß sollte demnach links mit dem N-Leiter beginnen ????

    Einen Klemmblock müßte man um 180 Grad verreht einbauen ????
    Geht das überhaupt ?

    CEE- Dosen und andere Anschlüße werden noch heute mit der Reihenfolge L1-L2-L3-PE-N hergestellt.
    Gut sind keine Schaltgerätekombinationen aber wenn man konsequent sein will ??

    Macht auf den ersten Blick keinen Sinn.
    Aber wie gesagt, es soll ja alles geben.
     
Thema:

Neue Aderfarben und Reihenfolge:Betrifft das auch Klemmen?

Die Seite wird geladen...

Neue Aderfarben und Reihenfolge:Betrifft das auch Klemmen? - Ähnliche Themen

  1. Aderfarben neue/alte Norm

    Aderfarben neue/alte Norm: Hallo Ist es eigentlich noch zulässig NYM-Leitungen mit den Aderfarben nach der alten Norm, also z.B. 5-adrige Leitung mit...
  2. Klassische Nullung? Neuer Zählerschrank

    Klassische Nullung? Neuer Zählerschrank: Hallo zusammen, Zuerst mal: Ich bin Laie. Ich habe eine Elektro Installation aus 1978, die 2010 teilmodernisiert wurde. (Viele neue Leitungen,...
  3. Elektroniker für ein neues Projekt gesucht

    Elektroniker für ein neues Projekt gesucht: Hallo liebe Forum Gemeinde, ich bin neu hier und suche jemanden der mir eine einfache Schaltung in Gleichstrom bauen kann. Wenn jemand im Raum...
  4. Respekt KM2KBA Kochfeld ersetzen - neues Modell hat anderen Anschluss - Adapter oÄ?

    Respekt KM2KBA Kochfeld ersetzen - neues Modell hat anderen Anschluss - Adapter oÄ?: Hallo, ich bin hier auch neu im Forum und hoffe, dass ich hier richtig bin. Mein herdgebundenes Kochfeld von Respekta (Modell: KM2KBA; SN:...
  5. TN-C Altbau / neuer Dachgeschossausbau mit RCD absichern

    TN-C Altbau / neuer Dachgeschossausbau mit RCD absichern: Hallo zusammen, wir wohnen in einem Altbau mit TN-C und klassischer Nullung, immerhin Drehstromzähler. Der Bestand ist das sämtliche Stromkreise...