Hallo,
in der aktuellen DE gibt es einen Bericht zu der neuen DIN 18015 Teil 1. Demnach hat sich eine Sache grundlegend geändert, nämlich die Strombelastbarkeit der Drehstromleitung zum Herd.
Früher: Die DIN 18015 T. 1 forderte eine Strombelastbarkeit der Leitung von 16A, demnach war es möglich auch 1,5mm² zu verwenden!
Neue DIN: Die DIN 18015 T. fordert eine Strombelastbarkeit der Drehstromzuleitung zum Herd von 20A. Demnach ist es nicht mehr möglich die Zuleitung in 5 x 1,5mm² zu verlegen. Selbst bei verlegeart E (E wie extrem unwarscheinliche Verlegung, nämlich Freiluftverlegung) ist bei 25° nur bis 19,5A belastbar.
Bei Verlegeart C sogar nur bis 18,5A.
Somit ist nach DIN 18015 T.1 ein 5 x 1,5mm² VERBOTEN.
MFG MArcell
in der aktuellen DE gibt es einen Bericht zu der neuen DIN 18015 Teil 1. Demnach hat sich eine Sache grundlegend geändert, nämlich die Strombelastbarkeit der Drehstromleitung zum Herd.
Früher: Die DIN 18015 T. 1 forderte eine Strombelastbarkeit der Leitung von 16A, demnach war es möglich auch 1,5mm² zu verwenden!
Neue DIN: Die DIN 18015 T. fordert eine Strombelastbarkeit der Drehstromzuleitung zum Herd von 20A. Demnach ist es nicht mehr möglich die Zuleitung in 5 x 1,5mm² zu verlegen. Selbst bei verlegeart E (E wie extrem unwarscheinliche Verlegung, nämlich Freiluftverlegung) ist bei 25° nur bis 19,5A belastbar.