Hallo,
mein Bruder hat ein Altbau gekauft, welchen wir nun komplett renovieren wollen. Die alte Elektrik kommt weg... Zum Teil noch Alu-Leitungen mit Stoff-Mantel...
Am HAK liegt ein 3-Phasen Drehstrom an (L1 sw, L2 br, L3 bl und PEN ge/gr). Zur Zeit ist noch ein TN-C System mit PEN verbaut. Das wird geändert in ein TN-C-S System. Der Elektriker setzt im Keller die Erdung und setzt einen neuen Sicherungskasten mit Zählerplatz und Hauptschalter, sodass wir beruhigt das alte Zeug aus den Wänden holen können.
Nun habe ich folgendes vor bezüglich der Aufteilung:
Wäre das so in Ordnung? Ich möchte bewusst die Lichtstromkreise mit über den RCD haben, auch wenn es dann im Fehlerfall eben mal dunkel werden kann.
Aber es könnte sicher noch ein RCD mehr sein? Die LS sind ausreichend und logisch? Oder doch zu viele?
Vielen Dank.
Mfg xor
mein Bruder hat ein Altbau gekauft, welchen wir nun komplett renovieren wollen. Die alte Elektrik kommt weg... Zum Teil noch Alu-Leitungen mit Stoff-Mantel...
Am HAK liegt ein 3-Phasen Drehstrom an (L1 sw, L2 br, L3 bl und PEN ge/gr). Zur Zeit ist noch ein TN-C System mit PEN verbaut. Das wird geändert in ein TN-C-S System. Der Elektriker setzt im Keller die Erdung und setzt einen neuen Sicherungskasten mit Zählerplatz und Hauptschalter, sodass wir beruhigt das alte Zeug aus den Wänden holen können.
Nun habe ich folgendes vor bezüglich der Aufteilung:
- LS:
1 x Strom Hof/Nebengeb usw. 16A B 2,5mm²
1 x Strom + Licht Keller 10A B 1,5mm²
1 x Licht Terrasse 10A B 1,5mm²
2 x Wohnzimmer Steckdosen 10A B 1,5mm²
1 x Wohnzimmer Licht 10A B 1,5mm²
1 x Flur Steckdosen 10A B 1,5mm²
1 x Flur Licht 10A B 1,5mm²
3 x Küche Herd 16A B 2,5mm²
1 x Küche Kühlschrank (kombi) 10A B 1,5mm²
1 x Küche Mikrowelle 10A B 1,5mm²
1 x Küche Steckdosen Küchenzeile 10A B 1,5mm²
1 x Küche Steckdosen im Raum 10A B 1,5mm²
1 x Küche Licht 10A B 1,5mm²
1 x Steckdosen Bad 10A B 1,5mm²
1 x Licht Bad 10A B 1,5mm²
1 x Whirpool 10A B 1,5mm²
1 x Steckdosen Gästebad 10A B 1,5mm²
1 x Licht Gästebad 10A B 1,5mm²
1 x Gastherme(Heizung) (im Gästebad) 16A B 2,5mm²
1 x Waschmaschine / Trockner (im Gästebad) 10A B 1,5mm²
1 x Steckdosen Schlafzimmer 10A B 1,5mm²
1 x Licht Schlafzimmer 10A B 1,5mm²
1 x Steckdosen Kinderzimmer1 10A B 1,5mm²
1 x Licht Kinderzimmer1 10A B 1,5mm²
1 x Steckdosen Kinderzimmer2 10A B 1,5mm²
1 x Licht Kinderzimmer2 10A B 1,5mm²
1 x Steckdosen Abstellraum 10A B 1,5mm²
1 x Licht Abstellraum 10A B 1,5mm²
RCD:
1 RCD => Bad mit Whirpool (Licht und Steckdosen)
1 RCD => alles andere Licht und Steckdosen
kein RCD => Kühlschrank (kombi)
Wäre das so in Ordnung? Ich möchte bewusst die Lichtstromkreise mit über den RCD haben, auch wenn es dann im Fehlerfall eben mal dunkel werden kann.
Aber es könnte sicher noch ein RCD mehr sein? Die LS sind ausreichend und logisch? Oder doch zu viele?
Vielen Dank.
Mfg xor