leerbua
- Beiträge
- 8.181
danke, genau das wollte ich hören.26196008 schrieb:genau so sieht es aus und genau das verlinkte System habe ich
vielleicht fängst du jetzt an nachzudenken.
PS: beim Rest halt ich mich sicherheitshalber heraus.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
danke, genau das wollte ich hören.26196008 schrieb:genau so sieht es aus und genau das verlinkte System habe ich
26196008 schrieb:- Kabel aus dem Link
ich halt mich raus, aber wo steht das?T.Paul schrieb:Zwei fi in Reihe sind Schwachsinn ...
im Klartext habe ich dir einen link mit REG (Reiheneinbaugeräten) genannt in der Hoffnung daß dir bewußt ist/wird daß diese Komponenten alle einen gewissen Platzbedarf in deiner vorgesehenen 3-reihigen Verteilung benötigen.26196008 schrieb:@leerbua: verstehe deine Anmerkung nicht
Das war für mich die Bestätigung obengenannter REG (und somit deren Platzbedarf)26196008 schrieb:genau so sieht es aus und genau das verlinkte System habe ich
Gute Frage, neue Frage.26196008 schrieb:Wenn ich mal vom Dokument "Verlegearten und Strombelastbarkeit von Kabeln/Leitungen - Nach DIN VDE 0298-4/August 2003" ausgehe, dann müsste doch ein 10mm² Kabel für einen 40A FI bei einer Referenz-Velegeart E ausreichen oder nicht?
Ich gehe mal davon aus daß du von Tabelle 3 redest. Das besagte 10 mm² genügt dann in der Tat. Die Verlegeart wird eher C denn E sein, aber auch das ist kein Problem.
Allerdings hast dann immer noch einen anderen Punkt offen: Die Belastung des FI ist momentan nicht auf 40 A begrenzt! Dies muß entweder durch eine vorgeschaltete Schmelzsicherung (wie von T.Paul 27.04.2014 20:56 geschrieben) oder durch die Begrenzung der nachgeschalteten Sicherungen auf max. 40 A je Phase sichergestellt sein.
@leerbua: vielleicht sollte ich dann doch auf 4-reihig gehen, dann ist platz ohne ende und nichts ist gedrängt.
Bisheriger Stand ist allerdings daß es davor nur 63 A Hauptsicherungsautomaten gibt.sko schrieb:Nein, wenn vor dem FI bereits unter 40A abgesichert ist, kannst Du 100 Stück 16A LSS dahinter hängen...
...
26196008 schrieb:...
Also wäre in diesem Fall die Belastung des FI nicht auf 40A begrenzt. Richtig?
Richtig!
Hier noch weitere Fotos:
http://s28.postimg.org/jlfxgf01l/Forum.jpg
leider auf 1024 px "kastriert"
Hier noch ein Foto von oben links:
http://s13.postimg.org/ewbopjq5f/forum2.jpg
leider auf 1024 px "kastriert", und wo finde ich das z. B. im obigen Bild??
Von den Sicherungen oben links sind nur 2 in Betrieb. Die hängen auch an dem FI (dritte Reihe von unten in der Mitte), der in den anderen Kasten soll. Die 2 Sicherungen sind 1 x Pumpe und 1 x Steckdose (nicht genutzt). Die anderen sind Kabel die nach draußen geführt sind, aber nirgends angeschlossen sind.
Was heißt "nach draußen geführt" - sind die Leitungsenden bekannt und haben irgendeine Art von Abschluß?
Dieser FI und der andere FI der Firma Hager wurde von einem bzw. zwei anderen Elektriker angeschlossen.
Alle FI's und Sicherungen im Kasten wurden offiziell durch Elektriker angeschlossen.
Also haben nach den bisherigen Informationen schon mindestens 3 Elektriker (EFK kann kaum unterstellt werden) und du an diesem Schrank herumgepf....t.
wäre sicher die "einfachste" und eleganteste Lösung.werner_1 schrieb:Wie wäre es denn mit einem 63A FI. Kommt doch wahrscheinlich auch nicht (nicht viel) teurer.