Zuleitung dürfte dann bei 10qmm nach Spannungsfall und unter der Annahme, dass sie unter Putz liegt nicht länger als 20m werden um einen Spannungsfall von 1% zu halten.
Könnte im 01.OG gut sein... Muss aber nicht zwingend.
Ich habe eine Länge von 3m Glücklicherweise, der Zählerschrank ist im Treppenhaus.
So, wie du es gemacht hast ist es schon ganz gut unter den gegebenen Umständen.
Also kann ich das dann so lassen wie ich das aktuell angeschlossen habe Richtig ?
Und hier noch ein Foto von der UV, die 3x sind falsch angeschlossen die werd doch noch umverdrahten
Anhänge