Ein Elektriker hat mit dem Anschluß einer PV-Anlage auf meinen Wunsch auch einen FI gesetzt.
Dieser flog immer mal wieder "grundlos" raus, so dass ich ihn gebrückt habe.
Mittlerweile habe ich mir eine Stromzange besorgt und messe zwischen der PE-Schiene und der N-Schiene einen Strom von durchschnittlich 0,6 A mit Peaks von 0,8 A (im 50/60 Hz Mode des Gerätes). Alle Sicherungen sind aus, es fließt also kein Strom durch die 3 Phasen.
So ist der VT aufgebaut:
Von den Panzersicherungen bzw. Hauszähler kommen die 3 Phasen und ein gn/ge PE. Der führt auf eine PE-Schiene. Der Neutralleiter ist hier aufgeklemmt und geht über den RCD auf die N-Schiene. Und genau in diesem Leiterabschnitt fließt oben genannter Strom.
Meine Fragen: Wie kann es zu diesem Stromfluß kommen? Was ist dagegen zu tun? :roll:
Gruß
Joachim