    Hallo liebe Gemeinde.
    Folgende Frage. Ich habe ein Haus gekauft und moechte die Elektrik erneuern. Habe auch schon alle Zimmer neu verkabelt. Jetzt muss noch ein neuer Zählerkasten eingebaut werden aber der Hausanschluss hat nur 3 Phasen und ein Pen Leiter. Aber meine neuen Kabel haben ja Neutralleiter un PE. Wie schließe ich die im Zählerschrank an?
     
  2. #2 wechselstromer, 17.10.2013
    wechselstromer

    wechselstromer

    Dabei seit:
    24.01.2013
    Beiträge:
    2.158
    Zustimmungen:
    0
    Im Zählerschrank sollst DU das überhaupt nicht anschließen.
    Das darf nur ein "Zugelassener". Und der weiß, wie es "geht". :lol:
     
  3. #3 bjs1981, 17.10.2013
    bjs1981

    bjs1981

    Dabei seit:
    17.10.2013
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Wollte es nur mal wissen oder ist es möglich das die Stadtwerke einen neuen Hausanschluss setzt mit PE und N?
     
  4. #4 techniker28, 17.10.2013
    techniker28

    techniker28

    Dabei seit:
    24.02.2005
    Beiträge:
    1.348
    Zustimmungen:
    1
    hi,

    was für eine Netzform liegt vor?
    TN-C?
    TT?

    bgrüße
     
  5. #5 bjs1981, 17.10.2013
    bjs1981

    bjs1981

    Dabei seit:
    17.10.2013
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Es liegt ein Tnc Netz an.
     
  6. #6 werner_1, 17.10.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.733
    Zustimmungen:
    1.517
    Die Stadtwerke werden mit Sicherheit keinen neuen Hausanschluss setzen. Im Übrigen kommt der PE nie als getrennter Leiter vom VNB.

    Und der Aufbau des Zählerschrankes ist auch vom Versorger festgelegt.
     
  7. #7 Skolem33, 18.10.2013
    Skolem33

    Skolem33

    Dabei seit:
    11.10.2013
    Beiträge:
    319
    Zustimmungen:
    0
    ... sonst wärs ja auch kein TN-C, ich habe das Gefühl bjs1981 ist nicht bewusst, wofür das C steht:

    "In einem TN-C-System (frz. Terre Neutre Combiné) wird ein PEN-Leiter eingesetzt, der gleichzeitig Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) ist."

    der PEN wird dann im weiteren aufgeteilt, wobei ich zu wenig im Thema "Hausanschluss" drin stecke, als das ich wüsste an welchen Punkt das genau passiert und ob da noch ein "Anlagenerder"/"Fundamenterdung" angeschlossen werden würde.

    Macht wie schon geschrieben eh der vom EVU-beauftrage Fachmann.
     
  8. #8 werner_1, 18.10.2013
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.733
    Zustimmungen:
    1.517
    Beauftragen kannst du ihn selbst.

    Hier ein Beispiel für die Aufteilung:


    [​IMG]
     
Thema:

Neuer Zählerkasten.

Die Seite wird geladen...

Neuer Zählerkasten. - Ähnliche Themen

  1. Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen

    Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen: Moin, ich habe im Moment einen Gera 0302 00 /I01 Drehdimmer mit Kreuzschaltung (Dimmer + zwei Schalter). Ich möchte nun den Dimmer mit einem Gira...
  2. Unterverteiler im Keller neu aufbauen?

    Unterverteiler im Keller neu aufbauen?: Hallo zusammen, ein Kumpel hat vor kurzem ein Wohnhaus übernommen und fragt nun, ob hier an dem Beispiel des Unterverteilers im Keller, auf eine...
  3. Neue Installation Altbau

    Neue Installation Altbau: Hallo, ich habe ein Haus gekauft im Raum Dortmund. Bj 1968 Die Elektronik müsste modernisiert werden inklusive neuer sicherungskasten Dazu hätte...
  4. neue Stegleitung für die Deckenbeleuchtung. Welche Dosen? Bis wohin mit der Stegleitung?

    neue Stegleitung für die Deckenbeleuchtung. Welche Dosen? Bis wohin mit der Stegleitung?: Hallo zusammen, ich möchte neue 3 Adrige Stegleitung für die Deckenbeleuchtung verlegen. (Decke aus Holsteinen, Schlitzen nicht möglich). Der...
  5. Neue UV ist es so ok?

    Neue UV ist es so ok?: Hallo, Bei einem Freund habe ich die Wohnung mit neue Leitungen versehen da noch alles 2adrig war und die Leitungsquerschnitte zu klein...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden