Neues LED Trafo anschließen

Diskutiere Neues LED Trafo anschließen im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Leute, das schwarze Trafo ist noch das von den Halogenlampen, dieses habe ich nur mal zur Anschauung mit aufgeführt, die Installation hat...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
R

racer

Guest
Hallo Leute,

das schwarze Trafo ist noch das von den Halogenlampen, dieses habe ich nur mal zur Anschauung mit aufgeführt, die Installation hat wohl ein Elektriker gemacht.

<a href="http://abload.de/image.php?img=01xluon.jpg"><img src="http://abload.de/thumb/01xluon.jpg" /></a>
<a href="http://abload.de/image.php?img=023tu53.jpg"><img src="http://abload.de/thumb/023tu53.jpg" /></a>
<a href="http://abload.de/image.php?img=03g1u25.jpg"><img src="http://abload.de/thumb/03g1u25.jpg" /></a>

Nun kommt das neue LED Trafo. Hier bin ich mir nichtg sicher, ob ich das zweite Kabelpaar (welches am Output noch freiliegt) ebenfalls so über kreuz anschließen muss, oder ob ich das einfach dazustecken kann (LL und NN)?

<a href="http://abload.de/image.php?img=02hqaoe.jpg"><img src="http://abload.de/thumb/02hqaoe.jpg" /></a>
<a href="http://abload.de/image.php?img=03idb7x.jpg"><img src="http://abload.de/thumb/03idb7x.jpg" /></a>

Danke für eure Hilfe
 
unter Beachtung der Polarität, einfach dazustecken (parallel schalten)

Gruß
J.
 
hicom schrieb:
unter Beachtung der Polarität, einfach dazustecken (parallel schalten)

Gruß
J.

Danke für die Hilfe! Dann werde ich mal blau zu blau und braun zu braun stecken.

Wieso waren denn die Kabel im alten Trafo so über kreuz verlegt, gibt es da einen bestimmten Grund für?
 
racer schrieb:
hicom schrieb:
unter Beachtung der Polarität, einfach dazustecken (parallel schalten)

Gruß
J.

Danke für die Hilfe! Dann werde ich mal blau zu blau und braun zu braun stecken.

Wieso waren denn die Kabel im alten Trafo so über kreuz verlegt, gibt es da einen bestimmten Grund für?

Bei 12V Wechselspannung am (ungeerdeten) Trafo-Ausgang kann man nichts verpolen...Die unterschiedliche Farbzuordnung ist bestenfalls ein Schönheitsfehler.
 
Dass da aber an dem neuen Trafo "12V DC" draufsteht, sagt dann was genau aus?
 
hicom schrieb:
unter Beachtung der Polarität, einfach dazustecken (parallel schalten)

Gruß
J.

Wenn der TE "Glück" hat, liegen die LEDs verpolungssicher hinter einer Graetz-Brücke; dieses Glück benötigt er, denn es kann nicht vorausgesetzt werden, dass er mit dem Hinweis auf "unter Beachtung der Polarität" etwas anzufangen weiß. (Chance steht 50:50)

P.
 