E
Elektrorob78
Guest
Hallo,
habe jetzt schon einiges hier im Forum nachgelesen, jetzt folgende Planung gemacht und würde gerne wissen, ob meine Planung für ein zu sanierendes Stadthaus in Bremen so in Ordnung ist:
(hab die TAB NS Nord 2012)
HAK mit NH 63 A abgesichert, PE und N auf PEN klemmen, mit 16mm² zur Potenzialausgleichsschiene, PE mit 1x 16mm² zum Kreuzerder im Garten, mit 16mm² zum Antennenmast im DG, dann mit 5 x 16mm² ca. 7m zum Zählerschrank.
Wegen begrenztem Platz diesen hier:
Hager Zählerschrank 3 Zähler Verteiler 1400 mm ZB52S.
3 Felder, weil das Haus evtl. einmal in zwei Wohnungen geteilt werden wird. Erstmal nur ein Zähler, später dann evtl. jeweils ein Zähler/Wohnung und einmal Allgemeinstrom.
Ist das dann der richtige Zählerkasten?
Im Zählerschrank 2x SLS-Schalter 2x50 A,
MINIZED-Lasttrennschalter NEOZED D02 40 A je UV, dann mit 5x16mm² zu den UV`s. Eine davon im EG, ca. 3m Zuleitung und die andere im 1.OG, ca. 12m Zuleitung.
Stromkreise im 3-reihigen Feld des Zählerschrankes
Stromkreise über 1x 40 A RCD 0,03 A 4pol
(später evtl Allgemeinstrom)
1. Heizung 1,5mm² abgesichert mit 16A
2. Sickergrubenpumpe 1,5mm² abgesichert mit 16A
3. Licht Hausanschlussraum 1,5mm² abgesichert mit 16A
4. Licht Außen Hauseingang 1,5mm² abgesichert mit 16A
5. Licht Flur EG 1,5mm² abgesichert mit 16A
6. Licht Flur Keller 1,5mm² abgesichert mit 16A
7. Klingeltrafo 1,5mm² abgesichert mit 16A
Stromkreise über 1x 40 A RCD 0,03 A 4pol
8. Licht Terrasse 1,5mm² abgesichert mit 16A
9. Außensteckdose Terrasse 1,5mm² abgesichert mit 16A
10.Licht Keller 1,5mm² abgesichert mit 16A
11.Steckdosen Keller 1,5mm² abgesichert mit 16A
12.Licht Bad 1,5mm² abgesichert mit 16A
13.Steckdosen Bad 1,5mm² abgesichert mit 16A
14.Trockner 1,5mm² abgesichert mit 16A
15.Waschmaschine 1,5mm² abgesichert mit 16A
In der Etagen-UV EG (Hager 2-reihig)
für das Erdgeschoss
Stromkreise über 1x RCD 25A 0,03 2pol
1. Außenbel. Eingang 1,5mm² abgesichert mit 16A
2. Außenbel. Veranda 1,5mm² abgesichert mit 16A
3. Steckdosen Veranda 1,5mm² abgesichert mit 16A
4. Licht Flur EG 1,5mm² abgesichert mit 16A
über 1x RCD 40 A 0,03 4pol
4. Licht Küche EG 1,5mm² abgesichert mit 16A
5. Steckdosen Küche EG 1,5mm² abgesichert mit 16A
6. Herd 3 x 2,5mm² abgesichert mit 16A
7. Microwelle 1,5mm² abgesichert mit 16A
8. Licht WZ EG 1,5mm² abgesichert mit 16A
9. Steckdosen WZ EG 1,5mm² abgesichert mit 16A
10.Steckdosen TV etc. WZ EG 1,5mm² abgesichert mit 16A
In der Etagen-UV 1. OG (Hager 2-reihig)
für das 1.Obergeschoss & Dachgeschoss (Schlafzimmer).
Stromkreise über 1x RCD 25A 0,03 2pol
1. Licht Küche 1.OG 1,5mm² abgesichert mit 16A
2. Licht Flur 1.OG 1,5mm² abgesichert mit 16A
3. Steckdosen TV SZ DG 1,5mm² abgesichert mit 16A
4. Microwelle Küche 1.OG 1,5mm² abgesichert mit 16A
über 1x RCD 40 A 0,03 4pol
5. Herd Küche 1.OG 3 x 2,5mm² abgesichert mit 16A
6. Licht 1.OG 1,5mm² abgesichert mit 16A
7. Licht SZ DG 1,5mm² abgesichert mit 16A
8. Steckdosen 1.OG 1,5mm² abgesichert mit 16A
9. Steckdosen Küche 1.OG 1,5mm² abgesichert mit 16A
10. Steckdose Satanlage 1,5mm² abgesichert mit 16A
Von den einzelnen UVs ist keine Kabellänge größer als 13m, so dass ich mit 3x1,5mm² doch gut hinkommen sollte, was den Spannungsfall,etc. angeht. Die Zuleitungen kommen alle in die Balkendecken an den Wänden entlang mit Nym, ansonsten alles mit starrer Einzelader im Leerrohr.
habe jetzt schon einiges hier im Forum nachgelesen, jetzt folgende Planung gemacht und würde gerne wissen, ob meine Planung für ein zu sanierendes Stadthaus in Bremen so in Ordnung ist:
(hab die TAB NS Nord 2012)
HAK mit NH 63 A abgesichert, PE und N auf PEN klemmen, mit 16mm² zur Potenzialausgleichsschiene, PE mit 1x 16mm² zum Kreuzerder im Garten, mit 16mm² zum Antennenmast im DG, dann mit 5 x 16mm² ca. 7m zum Zählerschrank.
Wegen begrenztem Platz diesen hier:
Hager Zählerschrank 3 Zähler Verteiler 1400 mm ZB52S.
3 Felder, weil das Haus evtl. einmal in zwei Wohnungen geteilt werden wird. Erstmal nur ein Zähler, später dann evtl. jeweils ein Zähler/Wohnung und einmal Allgemeinstrom.
Ist das dann der richtige Zählerkasten?
Im Zählerschrank 2x SLS-Schalter 2x50 A,
MINIZED-Lasttrennschalter NEOZED D02 40 A je UV, dann mit 5x16mm² zu den UV`s. Eine davon im EG, ca. 3m Zuleitung und die andere im 1.OG, ca. 12m Zuleitung.
Stromkreise im 3-reihigen Feld des Zählerschrankes
Stromkreise über 1x 40 A RCD 0,03 A 4pol
(später evtl Allgemeinstrom)
1. Heizung 1,5mm² abgesichert mit 16A
2. Sickergrubenpumpe 1,5mm² abgesichert mit 16A
3. Licht Hausanschlussraum 1,5mm² abgesichert mit 16A
4. Licht Außen Hauseingang 1,5mm² abgesichert mit 16A
5. Licht Flur EG 1,5mm² abgesichert mit 16A
6. Licht Flur Keller 1,5mm² abgesichert mit 16A
7. Klingeltrafo 1,5mm² abgesichert mit 16A
Stromkreise über 1x 40 A RCD 0,03 A 4pol
8. Licht Terrasse 1,5mm² abgesichert mit 16A
9. Außensteckdose Terrasse 1,5mm² abgesichert mit 16A
10.Licht Keller 1,5mm² abgesichert mit 16A
11.Steckdosen Keller 1,5mm² abgesichert mit 16A
12.Licht Bad 1,5mm² abgesichert mit 16A
13.Steckdosen Bad 1,5mm² abgesichert mit 16A
14.Trockner 1,5mm² abgesichert mit 16A
15.Waschmaschine 1,5mm² abgesichert mit 16A
In der Etagen-UV EG (Hager 2-reihig)
für das Erdgeschoss
Stromkreise über 1x RCD 25A 0,03 2pol
1. Außenbel. Eingang 1,5mm² abgesichert mit 16A
2. Außenbel. Veranda 1,5mm² abgesichert mit 16A
3. Steckdosen Veranda 1,5mm² abgesichert mit 16A
4. Licht Flur EG 1,5mm² abgesichert mit 16A
über 1x RCD 40 A 0,03 4pol
4. Licht Küche EG 1,5mm² abgesichert mit 16A
5. Steckdosen Küche EG 1,5mm² abgesichert mit 16A
6. Herd 3 x 2,5mm² abgesichert mit 16A
7. Microwelle 1,5mm² abgesichert mit 16A
8. Licht WZ EG 1,5mm² abgesichert mit 16A
9. Steckdosen WZ EG 1,5mm² abgesichert mit 16A
10.Steckdosen TV etc. WZ EG 1,5mm² abgesichert mit 16A
In der Etagen-UV 1. OG (Hager 2-reihig)
für das 1.Obergeschoss & Dachgeschoss (Schlafzimmer).
Stromkreise über 1x RCD 25A 0,03 2pol
1. Licht Küche 1.OG 1,5mm² abgesichert mit 16A
2. Licht Flur 1.OG 1,5mm² abgesichert mit 16A
3. Steckdosen TV SZ DG 1,5mm² abgesichert mit 16A
4. Microwelle Küche 1.OG 1,5mm² abgesichert mit 16A
über 1x RCD 40 A 0,03 4pol
5. Herd Küche 1.OG 3 x 2,5mm² abgesichert mit 16A
6. Licht 1.OG 1,5mm² abgesichert mit 16A
7. Licht SZ DG 1,5mm² abgesichert mit 16A
8. Steckdosen 1.OG 1,5mm² abgesichert mit 16A
9. Steckdosen Küche 1.OG 1,5mm² abgesichert mit 16A
10. Steckdose Satanlage 1,5mm² abgesichert mit 16A
Von den einzelnen UVs ist keine Kabellänge größer als 13m, so dass ich mit 3x1,5mm² doch gut hinkommen sollte, was den Spannungsfall,etc. angeht. Die Zuleitungen kommen alle in die Balkendecken an den Wänden entlang mit Nym, ansonsten alles mit starrer Einzelader im Leerrohr.