Hallo!

warum wird der Neutralleiter in Drehstromnetzen bei Maschinen manchmal über Hauptschalter mit getrennt?

Gruss - Jörg
 
Hallo

Beim TN-System ist freigestellt, ob der Neutralleiter in der elektrischen Ausrüstung der Maschine ausgeschaltet wird , weil er zusammen mit dem Schutzleiter aus dem PEN-Leiter durch dessen Auftrennung hervorgegangen ist. Beim TT-System muß der Neutralleiter ausgeschaltet werden ,weil er als ein unter Spannung stehender Leiter zu betrachten ist. Beim IT-System ist im allgemeinen kein Neutralleiter vorhanden. Wäre er vorhanden, müßte er ausgeschaltet werden.

Würde der Neutralleiter entgegen der Forderung beim TT-System oder beim IT-System nicht ausgeschaltet, so könnte die elektrische Ausrüstung unter Spannung stehen. Arbeiten an ihr wären dann gefährlich.



Vorschrift :DIN EN 60 204 Teil 1/VDE 0113 Teil 1/06.93 Sicherheit von Maschinen; Elektrische Ausrüstung von Maschinen; Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 204-1:1992, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60 204-1:1992.


Quelle . Fachzeitschrift " Der Elektropraktiker 6/97"
 