Könnt ihr mir etwas auf die Sprünge helfen, hätte da ne Frage:
Wenn ich einen Strom messe, dann kann ich doch sowohl beim N Leiter die Ampere messen, als auch bei der Phase.
Darf ich, wenn ich drei Jalousiemotoren habe (je 205W), eine Zuleitung vom Zentralen Jalousieverteiler in eine Dose legen (15 Meter länge)und von dort die drei Jalousiemotoren verklemmen, wobei ich diese drei Neutralleiter mit dem einen Neutralleiter der Zuleitung verbinden möchte. Die jeweiligen Auf Ab Leiter sind ja sowieso separat.
Somit wäre der Neutralleiter doch mit einem dreifachen des Stromes belastet, als die jeweiligen Zuleitungen vom Schalter.
Das ist doch erlaubt oder?
Schliesslich müsste ne 1,5mm2 Leitung doch locker eine belastung von 16A aushalten.
Bitte korriegiert mich wenn ich falsch liege, nicht das ich einen pfusch produziere.
thanks und noch ein schönes Wochenende
Könnt ihr mir etwas auf die Sprünge helfen, hätte da ne Frage:
Wenn ich einen Strom messe, dann kann ich doch sowohl beim N Leiter die Ampere messen, als auch bei der Phase.
Darf ich, wenn ich drei Jalousiemotoren habe (je 205W), eine Zuleitung vom Zentralen Jalousieverteiler in eine Dose legen (15 Meter länge)und von dort die drei Jalousiemotoren verklemmen, wobei ich diese drei Neutralleiter mit dem einen Neutralleiter der Zuleitung verbinden möchte. Die jeweiligen Auf Ab Leiter sind ja sowieso separat.
Somit wäre der Neutralleiter doch mit einem dreifachen des Stromes belastet, als die jeweiligen Zuleitungen vom Schalter.
Das ist doch erlaubt oder?
Schliesslich müsste ne 1,5mm2 Leitung doch locker eine belastung von 16A aushalten.
Bitte korriegiert mich wenn ich falsch liege, nicht das ich einen pfusch produziere.
thanks und noch ein schönes Wochenende