Hallo,
Nach Umzug meines Sohnes in die neue Studentenbude, mussten wir leider feststellen, dass eine Phase an der Herdanschlussdose fehlt.
Der Vormieter hatte Oberschränke und wir vermuten, dass das Kabel angebohrt wurde.
Wir hatten alle Bohrlöcher zugeputz und überstrichen.
Anstatt die Wand nach Kabel und Schadstelle abzusuchen, wäre es einfacher, ein neues Kabel zu verlegen.
Der Sicherungskasten ist nur etwa 6m Kabellänge entfernt.
Angedacht ist eine Aufputz-Verlegung im Kabelkanal mit 5 x 1.5mm².
Es handelt sich um ein TN-C-S System ohne FI/RCD.
Idee ist neben den Unterverteiler der Wohnung einen Kleinverteiler mit einem RCD zu installieren und das neue Kabel über diesen RCD an die vorhandenen LSS anzuschliessen. Das defekte, alte Kabel gleichzeitig abzuklemmen.
Wäre das ein gangbarer Weg ?
Mir geht es zunächst ersteinmal darum den nötigen Aufwand einschätzen zu können.
Vielen Dank!
Gruss
Tom
Nach Umzug meines Sohnes in die neue Studentenbude, mussten wir leider feststellen, dass eine Phase an der Herdanschlussdose fehlt.
Der Vormieter hatte Oberschränke und wir vermuten, dass das Kabel angebohrt wurde.
Wir hatten alle Bohrlöcher zugeputz und überstrichen.
Anstatt die Wand nach Kabel und Schadstelle abzusuchen, wäre es einfacher, ein neues Kabel zu verlegen.
Der Sicherungskasten ist nur etwa 6m Kabellänge entfernt.
Angedacht ist eine Aufputz-Verlegung im Kabelkanal mit 5 x 1.5mm².
Es handelt sich um ein TN-C-S System ohne FI/RCD.
Idee ist neben den Unterverteiler der Wohnung einen Kleinverteiler mit einem RCD zu installieren und das neue Kabel über diesen RCD an die vorhandenen LSS anzuschliessen. Das defekte, alte Kabel gleichzeitig abzuklemmen.
Wäre das ein gangbarer Weg ?
Mir geht es zunächst ersteinmal darum den nötigen Aufwand einschätzen zu können.
Vielen Dank!