NH1 Sicherungseinsatz mit 180 bzw. 185 A

Diskutiere NH1 Sicherungseinsatz mit 180 bzw. 185 A im Photovoltaik- / Windkraft-Forum Forum im Bereich DIVERSES; Hallo ich bin sehr neu in diesem Forum und benötige einen Rat. Woher bekomme ich NH1 Sicherungseinsätze 180A od. 185A. Standard 160A zu klein...

  1. #1 Weihs123, 19.08.2019
    Weihs123

    Weihs123

    Dabei seit:
    19.08.2019
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Hallo

    ich bin sehr neu in diesem Forum und benötige einen Rat. Woher bekomme ich NH1 Sicherungseinsätze 180A od. 185A.

    Standard 160A zu klein bzw. 200A zu gross.

    Wer kann mir helfen- danke

    LG Steff
     
  2. #2 Strippe-HH, 19.08.2019
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    4.140
    Zustimmungen:
    385
    Die bekommst du als normal sterblicher nicht.
    Das bekommen nur Fachleute/Firmen als Kunde im Elektrogroßhandel mit entsprechenden Nachweis für dem Einkauf.
     
  3. #3 Weihs123, 19.08.2019
    Weihs123

    Weihs123

    Dabei seit:
    19.08.2019
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Bin eine Fachfirma mit Firmensitz in Wien.
    Alle meine Lieferanten, die ich angefragt habe können nix liefern- leider
     
  4. #4 creativex, 19.08.2019
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.935
    Zustimmungen:
    533
    Wie schnell brauchst du sie denn
     
  5. #5 Weihs123, 19.08.2019
    Weihs123

    Weihs123

    Dabei seit:
    19.08.2019
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Vorrangig muss ich mal wissen, wo ich diese beziehen kann.
    Weisst eh am besten gestern :.-)
     
  6. #6 creativex, 19.08.2019
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.935
    Zustimmungen:
    533
    Wenn du Zeit hast würde ich es in ausländischen Shops versuchen normal bekommt man sowas ist halt nicht billig es zu importieren .
     
  7. #7 Weihs123, 19.08.2019
    Weihs123

    Weihs123

    Dabei seit:
    19.08.2019
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Da stellt sich für mich die Frage, sind die auf den europäischen Markt zugelassen.
    Ungern habe ich da weitere Baustellen damit
     
  8. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    3.147
    Zustimmungen:
    221
    wobei ich nicht verstehe was da die zusätzlichen 15A (185A -> 200A) für ein Problem darstellen?
    Ist die Zuleitung so schmal auf Kante dimensioniert oder warum?
    Hunderte andere Verwender kommen mit 160A oder 200A klar...

    Ciao
    Stefan
     
  9. #9 Weihs123, 19.08.2019
    Weihs123

    Weihs123

    Dabei seit:
    19.08.2019
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Spezielle Anforderung eines Kunden.
    Die Frage bleibt, woher kann ich diese bekommen?
     
  10. #10 werner_1, 19.08.2019
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.372
    Zustimmungen:
    1.800
    Woher hat er sie denn bisher bezogen? Gibts da keine mehr?
     
  11. #11 Weihs123, 19.08.2019
    Weihs123

    Weihs123

    Dabei seit:
    19.08.2019
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    bisher war das nicht notwendig Standard 160A o. 200A waren ausreichend.
    Diesmal leider nicht.
    Wäre echt dankbar wenn jemand was weiss, wo ich sowas herbekomme
     
  12. #12 Weihs123, 19.08.2019
    Weihs123

    Weihs123

    Dabei seit:
    19.08.2019
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Da die Frage nach der Zuleitung aufgetaucht ist
    es ist 8 Meter 4x70mm² u. 1x 35mm² verlegt

    ich komme mit der Berechnung auf einen Betriebsstrom von 181,9A und max Belastbarkeit des Kabels 196A. Spannungsfall 0,212%

    Würde ich mit NH1 200A absichern bin ich über die Belastbarkeit des Kabels, wobei erwähnt sein es handelt sich hierbei um eine Absicherung einer PV Anlage (126kWp), den Betriebsstrom erreiche ich sehr unwahrscheinlich.
    Wie seht ihr das?
     
  13. #13 Pumukel, 19.08.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    10.715
    Zustimmungen:
    1.630
  14. #14 Pumukel, 19.08.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    10.715
    Zustimmungen:
    1.630
    Dann lebe mit 160 A oder lege da 90mm²!
     
  15. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    7.205
    Zustimmungen:
    778
    Bei 8m Kabel würde ich das eher austauschen, und dann auch direkt gegen 120mm², bevor ich so einen Zinnober mache. Fakt ist, nur weil du die Sicherunng nun auf den Nennstrom der festangeschloßenen Anlage anpasst, ändert das ja nicht an der tatsache, das selbst wenn du 200A Sicherungen einsetzen würdest, diese kein Problem darstellen, da sie nur den Kurzschlußschutz übernehmen. Die PV kann eh nicht mehr als ihren Nennstrom liefern!
     
  16. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.658
    Zustimmungen:
    766
    Wie verlegt, in Erde,Luft, bei welchen Temperaturen, Kabeltyp?

    Sicherungen sollten nur mit 80% des Nennstromes dauerhaft belastet werden. Ausserdem muss deine Absicherung das Kabel auch im Kurzschlussfall schuetzen, nicht nur gegen Ueberlast. Dazu muesste man den Sk des Generators/Wechselrichters kennen.
    Loesung koennte ein Leistungsschalter sein.
     
  17. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.898
    Zustimmungen:
    677
    Na evtl gibt es ja Motorschutzschalter mit diesem Strom
     
  18. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.658
    Zustimmungen:
    766
    Auch eine interessante Idee...
     
  19. #19 Pumukel, 21.08.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    10.715
    Zustimmungen:
    1.630
    180 A und Motorschutzschalter, den zeigst du mir mal! So und der creative soll mir mal einen Hersteller zeigen der NH mit 180 A oder 185 A fertigt! Es gibt für DC Sicherungen mit 180 A allerdings ist da bei 150V in aller Regel Schluss und diese Sicherungen sind meist mit Schraublaschen.
    Das einzige was da machbar ist sind Leistungsschalter aber 700 Euronen und höher wird der Kunde wohl kaum Zahlen!
     
  20. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.898
    Zustimmungen:
    677
    Nimmst du halt einen NZMH2-A200-S1 von Eaton. Ist ein Leistungsschalter, den man von 160-200A einstellen kann, genau wie einen Motorschutz. Kostet halt nur 800€. Billiger wird es aber bestimmt auch nicht NH-s anfertigen zu lassen.
     
Thema:

NH1 Sicherungseinsatz mit 180 bzw. 185 A

Die Seite wird geladen...

NH1 Sicherungseinsatz mit 180 bzw. 185 A - Ähnliche Themen

  1. Adapter CEE 32 A rot -> CEE 16 A blau

    Adapter CEE 32 A rot -> CEE 16 A blau: Ich brauche ein Adapterkabel von CEE 32A auf CEE 16A blau. Fertige Adapter habe ich nur mit Phasenwender gefunden. Sie sind rar, entsprechend...
  2. generieren 400 V, bis zu 100 A vom Wasser

    generieren 400 V, bis zu 100 A vom Wasser: Z.B. Ich habe einen kleinen Wasserkraftwerk und möchte generieren einen Strom mit Spannung 400 V, bis zu 100 A. Wie kann ich solche Werte...
  3. 16 A Sicherungsautomaten 3-phasige

    16 A Sicherungsautomaten 3-phasige: Geschossverteiler für Büroräume. Wozu ist diese Sicherung B 16A 400V? Es gibt keinen Herd... [ATTACH] [ATTACH]
  4. Ist so ein Adapter in D, bzw EU zugelassen

    Ist so ein Adapter in D, bzw EU zugelassen: Hallo, ich würde mir gerne solchen Dreifachadapter Schuko auf Euro-Stecker anschaffen, habe aber Zweifel, ob dieser überhaupt in Deutschland...
  5. FI Typ A in Sättigung

    FI Typ A in Sättigung: Hallo, ab wieviel du Strom geht ein FI Typ A in Sättigung?
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden