Diskutiere Norm für Sonderstromkreise für Herd, Waschmaschine, etc. im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, bei der Elektroinstallation meines Einfamilienhauses wurden zusätzlich abgesicherte Stromkreise für den Herd und die...

  1. #1 Hölgen, 11.02.2008
    Hölgen

    Hölgen

    Dabei seit:
    11.02.2008
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    bei der Elektroinstallation meines Einfamilienhauses wurden zusätzlich abgesicherte Stromkreise für den Herd und die Waschmaschine installiert.
    Als die Kabel lose aus der Wand hingen sagte mir ein befreundeter Elektriker, daß besagte Stromkreise nicht in 1,5 mm² sondern in 2,5 mm² auszuführen ist. Ich habe daraufhin den vom Bauunternehmer beauftragten Elektriker angewiesen diese 1,5 mm² Kabel gegen 2,5 mm² zu tauschen.
    Diesen Tausch hat er mir nun in Rechnung gestellt.

    Kann mir jemand eine Norm nennen, in der nachzulesen ist, daß besagte Stronmkreise in 2,5 mm² auszuführen sind oder hat der Elektriker Recht?

    Vielen Dank im Voraus!

    Gruß,
    Holger
     
  2. Anzeige

  3. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.865
    Zustimmungen:
    118
    Hallo Holger,

    die DIN 18015 von 2007 legt fest, das für den Herd eine Leitung zu legen ist, die mit 20A abgesichert werden kann. Das wird nur mit min. 2,5mm² möglich sein.

    Beitrag der Fachzeitschrift de dazu
    http://www.de-online.info/archiv/2007/2 ... =pp01.html

    Nach der alten DIN 18015 war bei Drehstromanschluß nur 16A gefordert.Das kann auch mit 1,5mm² möglich sein.

    Ob die DIN in ihren Vertrag vereinbart ist, sollten Sie Prüfen.

    Rechtsverbindlichkeit von Normen
    http://www.din.de/cmd?level=tpl-unterru ... guageid=de

    Auserdem machen die VDE Normen Angaben zur Belastbarkeit der Leitung sowie zum zulässigen Spannungsfall.

    Je nach Absicherung, Verlegeart, Häufung, Temp., Leitungslänge ... kann eine 1,5mm² Leitung danach reichen oder auch nicht.

    Gruß sps
     
Thema:

Norm für Sonderstromkreise für Herd, Waschmaschine, etc.

Die Seite wird geladen...

Norm für Sonderstromkreise für Herd, Waschmaschine, etc. - Ähnliche Themen

  1. Über Herd oder über die Anschlussdose

    Über Herd oder über die Anschlussdose: So mein Kumpel hat mir diese "wunderbare" Grafik zugesandt und gefragt wie er das anschliessen soll. Ich habe keine Ahnung..., dachte ich frag mal...
  2. waschmaschine

    waschmaschine: Hey Leute ich weiss dass das kein hausgeräteforum ist deshalb auch im OFF Topic bereich. Ich muss mir eine neue Waschmaschien kaufen da wir bald...
  3. Elektro Herd und Kochfeld getrennt

    Elektro Herd und Kochfeld getrennt: Ich hatte ein Elektroherd an 5×2,5 mit 20A Absicherung. Neu Kochfeld mit 6kw 2×230 V.Könnte ich jetzt die 3 Phase für den Herd nutzen mit 2,8 kw...
  4. Sicherungskasten - Sicherungen für den Herd

    Sicherungskasten - Sicherungen für den Herd: Hallo zusammen. Ich habe Fragen zur Absicherung eines Herds. Möglicherweise kann mir hier jemand helfen. Gestern hat es einen lauten Knall...
  5. Waschmaschinen motor anschließen

    Waschmaschinen motor anschließen: Guten Tag, weiß von euch jemand wie ich diesen Motor an 230V anschließen kann damit er läuft? bin ein laie was Strom betrifft (gelernt:...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden