Notbeleuchtung EVG Drähte verlängern

Diskutiere Notbeleuchtung EVG Drähte verlängern im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, wenn ich bei der Notbeleuchtung die EVG wechsel muss, bekomme ich nicht mehr genau das selbe Modell. Die neuen EVG habe die Anschlüsse...

  1. #1 clockworkorange, 25.11.2016
    clockworkorange

    clockworkorange

    Dabei seit:
    26.07.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, wenn ich bei der Notbeleuchtung die EVG wechsel muss, bekomme ich nicht mehr genau das selbe Modell. Die neuen EVG habe die Anschlüsse nicht mehr rechts und links, sondern beide Anschlüsse auf einer Seit. Dadurch bekomme ich die Kassette nicht mehr zu, weil das EVG vorsteht, da die Drähte zu kurz sind. Darf man diese flexibelen Drähte verlängern?? Oder bemerkt das System die Veränderung und gibt eine Fehlermeldung beim nächsten Selbsttest?

    Viele Grüsse
     
  2. Anzeige

  3. #2 werner_1, 25.11.2016
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.211
    Zustimmungen:
    942
    Hallo,
    1. kein Fabr., kein Typ angegeben, kein Datenblatt;
    2. meinst du, die Überwachung misst den Leitungswiderstand auf ein paar MilliOhm?
    3. Ausprobieren!
     
  4. #3 clockworkorange, 25.11.2016
    clockworkorange

    clockworkorange

    Dabei seit:
    26.07.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo und Danke für die Antwort

    zu 1. Habe ich total vergessen. Weiss nur die Anlage ist von
    ASE und die EVG von TRIDONIC.ATCO

    zu 2. Leider habe ich keinen Schimmer wie genau so eine
    Anlage misst.

    zu 3. Das wollte ich halt vermeiden, weil ich die
    Fehlermeldungen Protokollieren und weiterleiten
    muss.

    Grüsse
     
  5. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.887
    Zustimmungen:
    295
    Wenns ein EVG von Tridonic ohne Adressierbaustein ist, erkennt die Anlage den Lampenausfal über Stromwertermittlung.

    Zu kurze Adern verlängern oder austauschen, ggf. dazu geignete Aderleitung verwenden, in der Regel wird dazu H05V2-U 0,75 oder 1mm² verwand.
     
Thema:

Notbeleuchtung EVG Drähte verlängern

Die Seite wird geladen...

Notbeleuchtung EVG Drähte verlängern - Ähnliche Themen

  1. 4 draht haustelefon

    4 draht haustelefon: Hallo, Habe eine alte Sprechanlage in einem Mehrfamilienhaus. In einer Wohnung hat sich jemand eine neues Haustelefon mit 4 Drahttechnik...
  2. Alle Leitungen zum Verteilerkasten verlängern

    Alle Leitungen zum Verteilerkasten verlängern: Hallo zusammen, bei mir wurde vor einigen Wochen eine Photovoltaik-Anlage installiert. Aus diesem Grund musste der Verteilerkasten (vorher gab es...
  3. Steckdose verlängern

    Steckdose verlängern: Hallo, nachdem ich bei Amazon nachfragt hatte ob das mit den Komponenten geht die ich bestellen würde, sagte man ja. Nun habe ich aber ein...
  4. Lampenfassung anschließen aber nur weisser und grauer Draht vorhanden

    Lampenfassung anschließen aber nur weisser und grauer Draht vorhanden: Hallo, will im Bad in einem bestehenden Wandlampengehäuse eine sog. "E14 Doppel Lampenfassung 2A/250V - YT405.1000.01 Silver-Line" anbringen,...
  5. Stromdichte/ Länge eines Konstanten Drahtes bestimmten

    Stromdichte/ Länge eines Konstanten Drahtes bestimmten: Guten Tag, meine Aufgabe habe ich als Anhang hinzugefügt. Mein Ansatz war es, da p=R ist, mit der Formel R=U/I , I zu berechnen. Danach J= I/A um...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden