Notbeleuchtung EVG Drähte verlängern

Diskutiere Notbeleuchtung EVG Drähte verlängern im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, wenn ich bei der Notbeleuchtung die EVG wechsel muss, bekomme ich nicht mehr genau das selbe Modell. Die neuen EVG habe die Anschlüsse...

  1. #1 clockworkorange, 25.11.2016
    clockworkorange

    clockworkorange

    Dabei seit:
    26.07.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, wenn ich bei der Notbeleuchtung die EVG wechsel muss, bekomme ich nicht mehr genau das selbe Modell. Die neuen EVG habe die Anschlüsse nicht mehr rechts und links, sondern beide Anschlüsse auf einer Seit. Dadurch bekomme ich die Kassette nicht mehr zu, weil das EVG vorsteht, da die Drähte zu kurz sind. Darf man diese flexibelen Drähte verlängern?? Oder bemerkt das System die Veränderung und gibt eine Fehlermeldung beim nächsten Selbsttest?

    Viele Grüsse
     
  2. Anzeige

  3. #2 werner_1, 25.11.2016
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    12.600
    Zustimmungen:
    1.054
    Hallo,
    1. kein Fabr., kein Typ angegeben, kein Datenblatt;
    2. meinst du, die Überwachung misst den Leitungswiderstand auf ein paar MilliOhm?
    3. Ausprobieren!
     
  4. #3 clockworkorange, 25.11.2016
    clockworkorange

    clockworkorange

    Dabei seit:
    26.07.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo und Danke für die Antwort

    zu 1. Habe ich total vergessen. Weiss nur die Anlage ist von
    ASE und die EVG von TRIDONIC.ATCO

    zu 2. Leider habe ich keinen Schimmer wie genau so eine
    Anlage misst.

    zu 3. Das wollte ich halt vermeiden, weil ich die
    Fehlermeldungen Protokollieren und weiterleiten
    muss.

    Grüsse
     
  5. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.116
    Zustimmungen:
    369
    Wenns ein EVG von Tridonic ohne Adressierbaustein ist, erkennt die Anlage den Lampenausfal über Stromwertermittlung.

    Zu kurze Adern verlängern oder austauschen, ggf. dazu geignete Aderleitung verwenden, in der Regel wird dazu H05V2-U 0,75 oder 1mm² verwand.
     
Thema:

Notbeleuchtung EVG Drähte verlängern

Die Seite wird geladen...

Notbeleuchtung EVG Drähte verlängern - Ähnliche Themen

  1. Bewegungsmelder 3-Draht statt Wechselschalter

    Bewegungsmelder 3-Draht statt Wechselschalter: Hallo zusammen, ich bin noch Elektrik-unerfahren, daher bitte ich um Verzeihung falls es als DAU-Post empfunden wird. Da die Such-Funktion mir...
  2. Infrarot Fernbedienung "verlängern"

    Infrarot Fernbedienung "verlängern": Guten Tag , folgendes Problem wurde an mich heran getragen: In einem Wohnzimmer wurde ein RGBW LED Strip mit IR Fernbedienung eingebracht. Das...
  3. Deckenlampe: 230v dickes auf dünnes Kabel? Verlängern

    Deckenlampe: 230v dickes auf dünnes Kabel? Verlängern: Guten Tag Ich habe neue Deckenlampen, mit im Gegensatz zum Kabel was aus der Decke kommt, eher dünnen Adern. Da das Kabel in der Decke vom...
  4. Austausch Lichtschalter - blauer, schwarzer und brauner Draht und auf zwei Drähten ist Strom

    Austausch Lichtschalter - blauer, schwarzer und brauner Draht und auf zwei Drähten ist Strom: Hallo, ich bin neu hier und freue mich, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Falls ich mich einfach nur doof angestellt habe, verzeiht das bitte und...
  5. NYM-Kabel in Hohlraum verlängern ...

    NYM-Kabel in Hohlraum verlängern ...: Moinsen, ich verlege zur Zeit im Haus im Rahmen einer Sanierung die Elektrokabel neu. Dummerweise habe ich in Gedanken ein NYM-Kabel für den...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden