Notbeleuchtung EVG Drähte verlängern

Diskutiere Notbeleuchtung EVG Drähte verlängern im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, wenn ich bei der Notbeleuchtung die EVG wechsel muss, bekomme ich nicht mehr genau das selbe Modell. Die neuen EVG habe die Anschlüsse...

  1. #1 clockworkorange, 25.11.2016
    clockworkorange

    clockworkorange

    Dabei seit:
    26.07.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, wenn ich bei der Notbeleuchtung die EVG wechsel muss, bekomme ich nicht mehr genau das selbe Modell. Die neuen EVG habe die Anschlüsse nicht mehr rechts und links, sondern beide Anschlüsse auf einer Seit. Dadurch bekomme ich die Kassette nicht mehr zu, weil das EVG vorsteht, da die Drähte zu kurz sind. Darf man diese flexibelen Drähte verlängern?? Oder bemerkt das System die Veränderung und gibt eine Fehlermeldung beim nächsten Selbsttest?

    Viele Grüsse
     
  2. Anzeige

  3. #2 werner_1, 25.11.2016
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.316
    Zustimmungen:
    1.358
    Hallo,
    1. kein Fabr., kein Typ angegeben, kein Datenblatt;
    2. meinst du, die Überwachung misst den Leitungswiderstand auf ein paar MilliOhm?
    3. Ausprobieren!
     
  4. #3 clockworkorange, 25.11.2016
    clockworkorange

    clockworkorange

    Dabei seit:
    26.07.2014
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo und Danke für die Antwort

    zu 1. Habe ich total vergessen. Weiss nur die Anlage ist von
    ASE und die EVG von TRIDONIC.ATCO

    zu 2. Leider habe ich keinen Schimmer wie genau so eine
    Anlage misst.

    zu 3. Das wollte ich halt vermeiden, weil ich die
    Fehlermeldungen Protokollieren und weiterleiten
    muss.

    Grüsse
     
  5. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.596
    Zustimmungen:
    552
    Wenns ein EVG von Tridonic ohne Adressierbaustein ist, erkennt die Anlage den Lampenausfal über Stromwertermittlung.

    Zu kurze Adern verlängern oder austauschen, ggf. dazu geignete Aderleitung verwenden, in der Regel wird dazu H05V2-U 0,75 oder 1mm² verwand.
     
Thema:

Notbeleuchtung EVG Drähte verlängern

Die Seite wird geladen...

Notbeleuchtung EVG Drähte verlängern - Ähnliche Themen

  1. EVG für UV-C Leuchtstoffröhren

    EVG für UV-C Leuchtstoffröhren: Hallo, Ich kann leider nirgendwo Informationen dazu finden, wie man die folgenden Lampen anschließen soll, also welches EVG o.ä. man pro Lampe...
  2. DSL-KABEL MIT LAN-KABEL VERLÄNGERN

    DSL-KABEL MIT LAN-KABEL VERLÄNGERN: Hallo, kann ich von meiner TAE-Anschlussdose mit dem DSL-Kabel (rj45) in eine Netzwerkdose (Cat.7) und an dem anderen Ende (von der Netzwerkdose)...
  3. Faxkabel über TAE verlängern?

    Faxkabel über TAE verlängern?: Hallo, nachdem ich gestern nach 2 Stunden herumprobieren, total entnervt, mein Vorhaben aufgegeben habe, habe ich mich nun hier registriert und...
  4. Metalldampflampe EVG

    Metalldampflampe EVG: Hi. Hätte mal eine Frage bzgl. Beleuchtung. Habe mehrere Philips EVG multiwatt (35 - 70W). Ich habe da überall vom EVG zur Lampe Silikonkabel mit...
  5. 2 Draht Videosprechanlage Villa 0S02

    2 Draht Videosprechanlage Villa 0S02: Hallo. Bin neu hier und habe eine Frage: Hat jemand zusätzliche Dokumentation außer der sehr spärlichen die beigelegt ist? Hat schon mal jemand...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden