A
Ares735
- Beiträge
- 254
Hallo Leute, ein Bakannter hat sich ein 35 kVA Notstromaggregat gekauft, welches bei einem Stromausfall die landw. Hofstelle versorgen soll. Ein Elektrofachbetrieb installiert die Umschaltung Netz -Generator.
Jetzt sollte ich den bestehenden Generatorschaltschrank vorbereiten, der wird dann anschließend vom Fachbetrieb abgenommen/ durchgemessen, und vor ich mich mit dem Elektromeister am Mo. treffe, wollt ich hier mal ein paar Grundlagen schaffen.
1. der Generatorklemmkasten hat die 3 Anschlüsse U,V,W und den Sternpunkt. Vom Generator "fahre" ich jetzt mit einem YSLY 4x25mm², auf die Klemmen des Schaltschranks, der Leiter des Sternpunktes klemme ich auf die PEN-Schiene.
2. Von der PEN Schiene geh ich mit einem hochflexiblen 25mm² PE-Draht zum Erdungsspieß.
3. Von den Klemmen "zum Verbraucher" gehe ich über einen C63 A LS + FI auf eine 63A CEE-Dose. (vor dem LS mit 25mm², danach mit 16mm²).
Muss ich jetzt den "Rahmen" also das Gestell auf dem das Aggregat und der Schaltschrank montiert sind, nochmal erden (auf die PEN Schiene) oder reicht die erdung im Schaltschrank aus?
Ist meine Planung so richtig oder gibt es große und kleine Fehler?
Reicht eventuell vom Generator zum Schaltschrank eine YSLY 4x16 mm² aus?
Brauch ich bei diesem Unterfangen überhaupt einen Fi, weil das Aggregat wird ja ausschließlich für den Hof genutzt, sprich kein Einsatz aufm Zeltfest, o. Ä. und im Zählerschrank bzw. den folgenden UVs sind ja überall Fis drin?!
Zur info: Das Aggi und der Schaltschrank sind Bj. 1973.
Danke und Gruß
Hier noch ein Bild vom Generatorklemmkasten:
http://s18.postimage.org/kouhicqsl/Generatoranschlusskasten.jpg
Jetzt sollte ich den bestehenden Generatorschaltschrank vorbereiten, der wird dann anschließend vom Fachbetrieb abgenommen/ durchgemessen, und vor ich mich mit dem Elektromeister am Mo. treffe, wollt ich hier mal ein paar Grundlagen schaffen.
1. der Generatorklemmkasten hat die 3 Anschlüsse U,V,W und den Sternpunkt. Vom Generator "fahre" ich jetzt mit einem YSLY 4x25mm², auf die Klemmen des Schaltschranks, der Leiter des Sternpunktes klemme ich auf die PEN-Schiene.
2. Von der PEN Schiene geh ich mit einem hochflexiblen 25mm² PE-Draht zum Erdungsspieß.
3. Von den Klemmen "zum Verbraucher" gehe ich über einen C63 A LS + FI auf eine 63A CEE-Dose. (vor dem LS mit 25mm², danach mit 16mm²).
Muss ich jetzt den "Rahmen" also das Gestell auf dem das Aggregat und der Schaltschrank montiert sind, nochmal erden (auf die PEN Schiene) oder reicht die erdung im Schaltschrank aus?
Ist meine Planung so richtig oder gibt es große und kleine Fehler?
Reicht eventuell vom Generator zum Schaltschrank eine YSLY 4x16 mm² aus?
Brauch ich bei diesem Unterfangen überhaupt einen Fi, weil das Aggregat wird ja ausschließlich für den Hof genutzt, sprich kein Einsatz aufm Zeltfest, o. Ä. und im Zählerschrank bzw. den folgenden UVs sind ja überall Fis drin?!
Zur info: Das Aggi und der Schaltschrank sind Bj. 1973.
Danke und Gruß
Hier noch ein Bild vom Generatorklemmkasten:
http://s18.postimage.org/kouhicqsl/Generatoranschlusskasten.jpg