Schau dir mal die Netzformen an. Die meisten mobilen Generatoren liefern ein IT-Netz mit Überlastschutz. (Meist sogar ohne weitere Schutzmaßnahmen , wie zb Isowächter)
In das Hausnetz darfst du nur als TN-S-Netz einspeisen. Da zu 95 % der Netze ein TN-C-Netz vorliegt und irgendwo in der Hausanlage der PEN aufgeteilt wird muss da auch die Verbindung des N umgeschaltet werden. Nach der Trennung des N wird damit auch die Verbindung des N mit dem PE zum PEN aufgehoben. Im TN-S-Netz gibt es nur eine einzige N -PE Verbindung und zwar direkt am Trafo bzw am Generator. Noch etwas die Erdung eines L im Wechselstromkreis macht aus dem L einen N ! Und im Drehstromkreis wird aus dem MP- Leiter ein N oder eben ein PEN.
In das Hausnetz darfst du nur als TN-S-Netz einspeisen. Da zu 95 % der Netze ein TN-C-Netz vorliegt und irgendwo in der Hausanlage der PEN aufgeteilt wird muss da auch die Verbindung des N umgeschaltet werden. Nach der Trennung des N wird damit auch die Verbindung des N mit dem PE zum PEN aufgehoben. Im TN-S-Netz gibt es nur eine einzige N -PE Verbindung und zwar direkt am Trafo bzw am Generator. Noch etwas die Erdung eines L im Wechselstromkreis macht aus dem L einen N ! Und im Drehstromkreis wird aus dem MP- Leiter ein N oder eben ein PEN.